Тема: Перезагрузка Siprotec4

Проблема такая: во время работы периодически происходит перезагрузка отдельных терминалов (7SJ, 7SA). Выявляется тем, что пропадает связь с АСУ в соседних ячейках 6кВ (схема связи кольцевая). В самом терминале в протоколе событий появляются сигналы 0067 - "Повторный пуск" 0055- "Сброс". Ну и дальше все как при перезагрузке. Сначала грешили на старую версию модуля EN100, но после изменения прошивки до последней версии проблема не устранилась.
Может кто-нибудь сталкивался с таким или знает как решить?

2

Re: Перезагрузка Siprotec4

Может кто-нить вам в СFC логике напакастил? cool

Просто так функции не вызываются. Не встречался с такой проблемой. Аппаратную часть смотрели, платы не отходят?

3

Re: Перезагрузка Siprotec4

Сообщите года выпуска терминалов (лучше весь BF-номер) и марку EN-модуля (с плюсом или нет). Если это то, что я думаю, возможно можно будет помочь.

4

Re: Перезагрузка Siprotec4

Conspirator, по паспорту дата отгрузки 12.2013.
Номера для терминалов 7SA63265AG923BD7+LOS BF1311509429-BF1311509434,
7SJ64265EG923FB0+LOS, BF1311510873-77, BF1311510894-97, BF1311510902-905, BF1311510880-883
7SJ64265EG923HH0+LOS - BF1311510886-BF1311510893, BF1311510898-BF1311510901, BF1311510906-BF1311510913
А что вы имеете ввиду под маркой модуля EN100?

5

Re: Перезагрузка Siprotec4

Напишите мне с рабочей почты письмо по адресу:Valery.Perevertov"sobaka"siemens.com. Кавычек не надо.
Я пишлю Вам инструкцию, что делать. Есть два типа модулей EN100: EN100+ (более новый) и просто EN100 (старый). Новые, с моей точки зрения, более "капризные".