Тема: Ток кз суммарный

Здравствуйте, есть такой вопрос.
Допустим: Есть ГПП 110/6кВ с двумя силовыми тр-рами 110/6кВ, две секции 6кВ. ВЛ-110кВ на ГПП идут с разных источников (где то в энергосистеме они конечно как то соединены).
Расчетный ток 3-ф к.з на одной секции 10кА, на второй 12кА.
Можно ли говорить что:  в случае когда секции 6кВ засекционированы через СВ и оба тр-ра включены ток 3-х фазного к.з. примерно равен 10+12=22кА ?

2

Re: Ток кз суммарный

Только в том случае, если источники полностью независимы друг от друга и нет других связей, помимо указанного  СВ

3

Re: Ток кз суммарный

Ну не совсем 22кА, но порядок сохранится.
Т.к. линии где-то соединяются, то схема замещения будет состоять из мощности системы и параллельных сопротивлений цепочек линия - трансформатор, но т.к. обычно определяющим для тока КЗ является сопротивление трансформатора (особенно маломощного), то примерно 20кА Вы получите.

4

Re: Ток кз суммарный

RIN пишет:

Можно ли говорить что:  в случае когда секции 6кВ засекционированы через СВ и оба тр-ра включены ток 3-х фазного к.з. примерно равен 10+12=22кА ?

Такой режим скорее всего запрещен. Поскольку защиты питающей сети скорее всего на него не расчитаны. Уточните это у организации, которая осуществляет расчет защит питающей сети 110 кВ.

5

Re: Ток кз суммарный

В принципе, да, конечно, примерно вдвое больше будет ток КЗ на стороне НН. Наверное, этот режим должен быть запрещён, во всяком случае, как длительный рабочий. Разве что на время перевода питания с двух трансформаторов на один или с одного - на другой. По умолчанию, во всяком случае, так, вспомните РУ  13-ый выпуск, по РЗ понижающих трансформаторов, там указано, что режим работы  трансформаторов на стороне НН - раздельный.  Скорее всего, аппараты НН (КРУ, шинный мост и отходящие кабели, особенно эти кабели) на такой ток не рассчитаны. Но это нетрудно и проверить расчётом.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Ток кз суммарный

Спасибо.
Конечно я имел ввиду к.з. при временном секционировании для перевода нагрузки.

7

Re: Ток кз суммарный

При временном секционировании токи КЗ конечно же на много увеличиваются, поэтому такие операции нужно проводить как можно быстрее.

8

Re: Ток кз суммарный

От того что ТКЗ на шинах будет 20 кА- толку ноль.
В этом случае ток КЗ распределится примерно поровну (или не совсем) по вводам 6 кВ и питающим линиям, и будет на каждом вводе МЕНЬШЕ, чем при раздельной работе тр-ров.
При питании от энергосистемы с ограниченной мощностью такой режим может не обеспечить чувствительность защит.

Недавний случай из практики:
Электростанция 3х8 МВт (общие шины) питает по 2-м вводам повышающую  ПС 6/35кВ  2х10МВА, СВ-6 и СВ-35 нормально отключены.
далее уходят 2 ВЛ-35 кВ.
Во время грозы произошло повреждение СВ-35 кВ, с подпиткой КЗ с обеих секций.
Тока КЗ не хватило для срабатывания МТЗ ни тр-ров, ни вводов 6 кВ с электростанции - ситуация усугубилась "летним" режимом, в работе было 3 или 4 генератора из 8. Отключились все генераторы от МТЗ.
Токи КЗ рассчитывались исходя из раздельной работы тр-ров 6/35 кВ, параллельный режим на чувствительность МТЗ не проверялся.

9

Re: Ток кз суммарный

Значение тока КЗ - не самоцель. Конечных задач могут быть две основных:
1. устойчивость основного оборудования к повышенным токам КЗ
2. соблюдение требований к устройствам релейной защиты (чувствительность, селективность, быстродействие), а также обеспечение дальнего резервирования.
По первому вопросу. Если у вас выключатель на отходящем фидере рассчитан на ток 20 кА, то можете иметь проблемы при совершенно случайном близком повреждении на отходящем фидере в момент параллельной работы источников, откуда и идет требование

rimsasha пишет:

поэтому такие операции нужно проводить как можно быстрее.

По второму - нужно считать уставки защит под конкретный случай.
Да, кстати, еще. В нашей энергосистеме был отказ АПВ на питающей линии из-за того, что оперативщики забыли отключить СВ после восстановления нормальной схемы подстанции (два трансформатора, включенные отпайками от двух разных линий 110 кВ).

10

Re: Ток кз суммарный

suncov_di пишет:

От того что ТКЗ на шинах будет 20 кА- толку ноль.
В этом случае ток КЗ распределится примерно поровну (или не совсем) по вводам 6 кВ и питающим линиям, и будет на каждом вводе МЕНЬШЕ, чем при раздельной работе тр-ров.

Предполагаю что Ваш случай отличается от моего вопроса, т.к. наверняка Вашей электростанции генераторы работают на одну секцию и в этом случае ток кз на СВ на ПС 35/6 при подпитке места кз с обоих тр-ров был практически в два раза меньше для каждого тр-ра, чем если бы место кз питалось от одного тр-ра.
В моём же вопросе описана схема где тр-ры ГПП питаются от источников энергосистемы, которые где то объеденины но это объединение не так сильно влияет как в Вашем случае.

11

Re: Ток кз суммарный

т.е.
1 случай 1 транс, 2 случай 2 в параллель так?
Надо нарисовать схему замещения для 2х вариантов.