1

Тема: ток торможения коэфициент торможения БМРЗ ГР 21-01

Добрый день.

не могу понять как проверить ток торможения, нарисовать ломаную кривую правильно.
что такое Кт который угол, как его нарисовать, в уставках проекта например Кт 2 участка = 0.5,это что? в моём понимании Кт должно быть в градусах.
измеряю ретом-21. 2 источником задаю ток равный току 3 источника меняю угол, смотрю что высчитывает блок, ток тормозной и дифиринциальный.
минимальный тормозной ток получается получит 0.2Iном=0.66 если практически понизить обоими источниками токи до нуля(меньше 1 А точно).

но в реальности токи будут гораздо больше, а тормозной ток расчитывается арифметически как полусумма токов.

Post's attachments

вопросы сайту.docx 261.6 Кб, 10 скачиваний с 2016-12-04 

вопросы сайту.rar 245.11 Кб, 1 скачиваний с 2016-12-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: ток торможения коэфициент торможения БМРЗ ГР 21-01

denispvl пишет:

в уставках проекта например Кт 2 участка = 0.5,это что? в моём понимании Кт должно быть в градусах.

это отношение  приращения диф.тока к приращению тока тормозного на тормозной характеристике - тангенс угла

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают