Уточняю: ПС 220 кВ, обратные стороны линий также ПС, отпаек на линиях - нет. Шкафы будут ЭКРА 019. Обе линии в транзите.
Добавлено: 2016-12-07 19:46:04
High_Voltage пишет:Если это ОРУ-110(220)кВ и с Вашей стороны опробуется ВЛ, то время АПВ целесообразно выбрать одинаковым, а очередность включения выполнить с помощью разных контролей АПВ, на одном (1В) выключателе выставить НШ+О (наличие на шинах+отсутствие на линии), а на втором (2В) КС. Одинаковое время АПВ позволит не перестраивать выдержку времени АПВ на 2В если 1В вывели в ремонт, разные контроли АПВ не дадут включиться 2В если АПВ 1В не успешное.
Ситуация следующая: одна линия как-бы источник, вторая - потребитель (другая ПС питается то от нашей ПС по второй линии). Есть режим когда только наша ПС питается от первой линии, а вторая линия отключена со стороны потребляюшей ПС (питается с другой). Генерации ни на одной из ПС нет.
Добавлено: 2016-12-07 19:50:07
Вообще для я думал везде поставить КС (для АПВ линий) не понятно только с временем. И что делать с АПВ шин, может стандартно наличие на линии+отсутствие на шинах, но опять какой выключатель вперед (видимо выключатель источника питания)?