1

Тема: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Есть ТН звезда/треугольник

С ОРУ ящика зажима ТН до ОПУ длина кабеля  120 м сечение 4мм2
и 40 м сечением 2,5 мм2 до проектируемой панели.

для звезды Iкз=100*(Sобм+Rкаб*Iнагр)/Uk*Корень(3)*Uтн

для треугольника Iкз=100*(Sобм+Rкаб*Iнагр)/Uk*Uтн ?

где взять параметр  Uk для ТН?

2

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Qwerty пишет:

где взять параметр  Uk для ТН?

Параметр есть у Вавина Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи. Причем приведен он к максимальной мощности. Правда там для отечественных ТН.
Какой расчетный вид к.з.? Я верно понял, вторичная обмотка соединена треугольником?

3

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Требуется расчет ТКЗ во вторичных цепях ТН наиболее удаленного МП терминала, выбор и проверка автоматов в шкафу ТН обмоток звезды и разомкнутого треугольника, проверка их чувствительности и показать расчетные точки КЗ в шкафу ТН, ОПУ и проектируемой панели

4

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Также не стоит забывать о активном сопротивлении ТН. Для отечественных НТМИ 6-10 активное сопротивление соизмеримо с индуктивным. Первичная сеть с изолированной или глухозаземленной нейтралью?
Этот синтаксис не ясен (Sобм+Rкаб*Iнагр)

5

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Да, как-то суммирование мощности и падения напряжения неуместно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Расчет по формуле       Iкз=U/(1.73*(Zт+Zкаб)) подойдет для поставленной задачи?

7

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Qwerty пишет:

Расчет по формуле       Iкз=U/(1.73*(Zт+Zкаб)) подойдет для поставленной задачи?

Подойдет для случая трехфазного к.з., который будет расчетным для проверки отключающей способности автоматов.
Для проверки чувствительности нужен минимальный режим, т.е. режим однофазного к.з. Если у обмотки звезды заземлена фаза В, то пробой на землю цепей ТН (А или С) является по сути междуфазным двухфазным к.з.; в результате чувствительность выигрывает. Тут конечно более знающие подскажут, ведь может и жила нуля быть пробита на землю, в результате чего все же получим классическое однофазное к.з. Но имеет ли ноль такую же длинную разводку, чтобы его повреждение на землю считалось вероятным.
Если же считать расчетным случай двухфазного к.з., то Ik2=0.866*Ik3.

8 (2017-01-11 10:15:17 отредактировано rimsasha)

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Qwerty пишет:

где взять параметр  Uk для ТН?

В случае отсутствия информации по ТН определенного типа, принимается значение напряжения короткого замыкания UK согласно Таблице П2 РД.34.35.305 равным значению для ТН схожего типа.
Но лучше иметь данные от завода. Сейчас много различных ТН и у них бывают свои особенности и параметры.

Формулы такие для индуктивного ТН и для кабеля где нулевая жила такого же сечения как фазные.
http://rzia.ru/uploads/69/thumbnail/cANvHGqE23aikodYeZLl.jpg http://rzia.ru/uploads/69/thumbnail/cANvHGqE23aikodYeZLl.jpg

Ну и как выше писали, нужно провести расчет трехфазного КЗ на выводах ТН. Особенно актуально если стоит автомат типа АП-50.
В формуле не нужно брать длину кабеля, берется только сопротивление спусков.

9

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Я тут заметил, что кто-то под моим Ником заходит на форум. Я ЭТУ ТЕМУ НЕ СОЗДАВАЛ!!!! АДМИНИСТРАТОРЫ!

10

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Да тема вроде бы не дискредитирует ник. Вполне приличная. Пробежался вскользь по профилям авторов сообщений, различий не заметил. Может, найдете какие-то различия в IP адресах.
Проблема и ее решение может быть в другом. Вы неосторожно ушли пообедать, не закрыв свой компьютер. Кто-то из Ваших коллег, зная Ваши общения на Форуме, воспользовался этим фактором для того, чтобы разобраться с интересующей его темой.
Гигиену нужно соблюдать!

11

Re: Расчет ТКЗ для вторичных цепей ТН

Я кстати это давно заметил...А так с ноутбука своего всегда выхожу в интернет.