1

Тема: Устройство синхронной коммутации выключателя

Добрый день, коллеги.
Проектирую подстанцию, на которой устанавливается шунтирующий реактор (ШР). Для обеспечения безопасной коммутации элегазовым выключателем применяется Устройство синхронной коммутации (УСК).
Поставщик выключателя - Alstom, Устройство синхронной коммутации - RPH3-TCR.
Коллеги, а куда устанавливается устройство синхронной коммутации? Есть предположение что устанавливается в ОПУ, в шкаф АУВ. Правильно ли? Прошу уточнить.
Завод производитель молчит, т.к. выключатель покупается через перекупов. Перекуп ничего сказать не может.

2

Re: Устройство синхронной коммутации выключателя

На одной из наших ПС устройство синхронизации ШР стоит в шкафу АУВ.

3 (2017-01-11 13:43:42 отредактировано ПАУтина)

Re: Устройство синхронной коммутации выключателя

Конечно в шкаф АУВ, так как от него и будет подаваться "квазисинхронный" импульс на отключение.
Вот только не уверен, что это устройство спасёт элегазовый,
главное же не угадывать фазу, а отсутствие апериодической составляющей на момент расхождения контактов.

4

Re: Устройство синхронной коммутации выключателя

Спасибо за ответы, коллеги.
Прошу уточнить еще один момент, а как быть с цепями включения и отключения?
Насколько мне известно - цепи отключения должны подключаться непосредственно на электромагниты отключения, мимо устройства синхронной коммутации. Действительно это так?
И как быть тогда с цепями включения?

5

Re: Устройство синхронной коммутации выключателя

/+*-я

ПАУтина пишет:

Конечно в шкаф АУВ, так как от него и будет подаваться "квазисинхронный" импульс на отключение.
Вот только не уверен, что это устройство спасёт элегазовый,
главное же не угадывать фазу, а отсутствие апериодической составляющей на момент расхождения контактов.

При оперативном включении и отключении выключателя реактора есть смысл в применении УСК, ведь фазы тока и напряжения в каждой из фаз реактора точно известны, можно подать команду на отключение в самые оптимаьные моменты (т.е. чтобы расхождение главных контактов произошло до перехода тока через ноль, но "вблизи него").
В известных мне случаях сами устройства установлены в шкафах АУВ (ЭКРА), в помещении релейного зала ОПУ или аналогичном. В принципе, возможно установить это устройство и в шкафу на ОРУ, но его (шкаф) придётся хорошо отапливать, плотно закрывать и т.п.)
Измеряемой величиной для УСК является напряжение, так вот для реактора наиболее точно по этой информации можно рассчитать момент перехода через ноль тока (из-за точно известного сотношения фаз тока и напряжения). Насколько я помню, хорошо бы иметь два ТН, чтобы была возможность измерять напряжение с каждой из сторон выключателя. И, если не ошибаюсь, нельзя включить выключатель через УСК  если, например, нет напряжения на линии (для линейного ШР).

6 (2017-01-11 17:08:40 отредактировано beyond)

Re: Устройство синхронной коммутации выключателя

Diklak пишет:

Насколько мне известно - цепи отключения должны подключаться непосредственно на электромагниты отключения, мимо устройства синхронной коммутации. Действительно это так?

Устройство синхронной коммутации работает только при оперативном управлении. Поэтому через УСК надо протаскивать только команды оперативного вкл\откл выключателя реактора. Цепи РЗ идут мимо УСК. Ну и так же должно быть предусмотрено оперативное управление при выведеном УСК.

7

Re: Устройство синхронной коммутации выключателя

Нужно всё же уточнить каких выключателей: двух линейных и одного ШР,
нужно в начале определить их очерёдност коммутации, а потом уже принимать решение куда ставить.
Расчёты переходных режимов выполнялись? Есть же даже стандарт-руководство по расчётам. Уже известен выключатель, на котором ставится УСК?
Приведите параметры ВЛ, и может сразу можно будет сказать есть там проблемы с элегазовыми или нет.