1 (2017-01-12 14:15:06 отредактировано bolik)

Тема: Молниезащита

Добрый день, коллеги.
Вопрос к сотрудникам электролабораторий.
Подскажите НД, регламентирующие нормы сопротивления заземлителей молниезащиты.
Документы РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 ответов не дают, а проводить измерения и давать заключения необходимо.

Или поделитесь вашим опытом.

2

Re: Молниезащита

У молнеприемников импульсные заземления. Их величина указана в проекте. Замерить их величину обычными приборами не удастся. Выбираются они по расчету.

3

Re: Молниезащита

Отдельно стоящий молниеотвод (Обособленный заземлитель)  - 80 Ом , Таблица 28.1,  РД 34.45-51.300-97

4

Re: Молниезащита

Novik пишет:

У молнеприемников импульсные заземления. Их величина указана в проекте. Замерить их величину обычными приборами не удастся. Выбираются они по расчету.

Если проекта нет? К примеру архив сгорел?

5

Re: Молниезащита

Если Вы говорите про электроустановку, то можно воспользоваться РД 34.45-51.300, как любезно указал коллега. Но если мы говорим о здании вообще, то без проекта не знаю. Вообще должен быть паспорт ЗУ, должен быть паспорт здания, должны быть старые протоколы... Контролирующие органы зададут вопрос - А откуда ты, мил человек, взял исходники?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Молниезащита

Novik пишет:

Если Вы говорите про электроустановку, то можно воспользоваться РД 34.45-51.300, как любезно указал коллега. Но если мы говорим о здании вообще, то без проекта не знаю. Вообще должен быть паспорт ЗУ, должен быть паспорт здания, должны быть старые протоколы... Контролирующие органы зададут вопрос - А откуда ты, мил человек, взял исходники?

Про ЭУ - вопросов нет.
Хорошо если объект новый, и при тебе его сдали, тогда вопросов не возникнет.
Но если  имеются данные только по видимой части и уходящие в землю токоотводы, то все становится неопределенно.
Нет ни номеров типовых проектов, ни самих проектов, ни актов на скрытые работы, а паспорта - от руки для отмазки оформленные с данными с потолка (с несоответствующими РД и СО геометрическими размерами и глубиной залегания горизонтальных и вертикальных заземлителей).