1

Тема: Дуговая защита с Micom 116

Нужно сделать дугавую защиту. Дано выкл. BB-tel 10-20 и Micom 116.Можно сделать дугавую защиту с Micom-ом 116? Понадобятся ли дополнительные оборудование(аппараты) какие?Может есть схемы с другими реле?

2

Re: Дуговая защита с Micom 116

27091993olzhas пишет:

Понадобятся ли дополнительные оборудование(аппараты) какие?

Самое простое - фототиристоры. На форуме есть отдельные темы про дуговую защиту с указанием конкретного наименования оборудования.

3

Re: Дуговая защита с Micom 116

matu пишет:

На форуме есть отдельные темы

можете указать ссылку?

4

Re: Дуговая защита с Micom 116

Самое простое сделать клапанного типа

Long Live Rock'n'Roll

5

Re: Дуговая защита с Micom 116

matu пишет:

Самое простое - фототиристоры.

без гарантии срабатывания

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Дуговая защита с Micom 116

А хватит ли у этого терминала интеллекта для организации дуговой защиты шин? Сомневаюсь.

7

Re: Дуговая защита с Micom 116

doro пишет:

хватит ли у этого терминала интеллекта для организации дуговой защиты шин

собственно нужен один ДВ для контроля исправности фототеристоров и одно свободное вых.реле - повторитель(токовый контроль),все остальное ЭМ
И так на каждой ячейке секции.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: Дуговая защита с Micom 116

То бишь, индивидуальная ДуЗШ для каждого присоединения? А как же логика отключения при повреждении в конкретных зонах? И нафига тогда нужны всякие ОРИОН-ДЗ и прочие навороты, если защиту можно выполнить на элементарных терминалах отходящих фидеров?

9

Re: Дуговая защита с Micom 116

doro пишет:

А как же логика отключения при повреждении в конкретных зонах?

Post's attachments

Э-100.737.21 Э3.dwg 504.42 Кб, 19 скачиваний с 2017-01-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Дуговая защита с Micom 116

можно ли это сделать с УИР-13? есть схемы?

Добавлено: 2017-01-17 09:26:44

scorp пишет:

собственно нужен один ДВ для контроля исправности фототеристоров

Этот вход на Micom-е 116 L1-L6 ?Защита не надежна? Есть надежные с гарантией? Мне нужно поставить дугавую защиту на 15 ячейках

11

Re: Дуговая защита с Micom 116

рассмотрите ОВОД,про фототиристоры лучше забыть

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: Дуговая защита с Micom 116

27091993olzhas пишет:

можете указать ссылку?

Могу. Вот например
http://rzia.ru/topic1403-problemy-s-ovod-md.html
http://rzia.ru/topic7317-dugovaya-zashchita-laim.html
http://rzia.ru/topic7655-soobshchenie-n … chita.html

13

Re: Дуговая защита с Micom 116

ОВОД МД или БССДЗ Что лучше будет ?Или будет лучше совмещаться с Micom 116 ? И по цене по надежности можете посоветовать?

Добавлено: 2017-01-18 14:31:06

И выключатель BB-TEL -10-20

Добавлено: 2017-01-18 14:38:50

Или ЛАЙМ?