Тема: БНН с быстродействием менее 20 мс при трехфазном обрыве на ВН
Добрый день!
Может кто нибудь в курсе у какого производителя есть БНН с быстродействием менее 20 мс при обрыве фаз A, B и С на стороне ВН?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → БНН с быстродействием менее 20 мс при трехфазном обрыве на ВН
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день!
Может кто нибудь в курсе у какого производителя есть БНН с быстродействием менее 20 мс при обрыве фаз A, B и С на стороне ВН?
думаю у всех) а в чем сложность?
А по какому принципу работает эта защита? Я посмотрел реализацию как сделано в Siemens и они вообще не рассматривают обрывы в первичке ТН. Можете назвать конкретных производителей?
БНН иностранных производителей работают на принципе изменения напряжения (появление U2, снижение U1) без изменения тока, обрывы в первичных цепях ТН вызовут изменения U во вторичке.
Я видел такие решения, но там быстродействие 25 мс а не 20 мс.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Тогда КРБ-12
Тогда КРБ-12
КРБ-12 не сработает при обрыве фаз А, B и C на ВН ТН.
Мало того, КРБ-12 не сработает при обрыве любой фазы на стороне ВН. Принцип действия основан на сравнении напряжений от разных обмоток ТН.
При одновременном обрыве всех трех фаз ВН глубоко сомневаюсь, что хоть какое-то устройство сможет это выявить. Разве что по принципу рацпредложения Амурэнерго. А смысл? Выводим ТН в ремонт, исчезает на напряжение на нем - и что?
http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png
Мало того, КРБ-12 не сработает при обрыве любой фазы на стороне ВН
Конечно, это я затупил
При одновременном обрыве всех трех фаз ВН глубоко сомневаюсь, что хоть какое-то устройство сможет это выявить
Буржуйский подход выявит
Добавил описание КЦИ Micom
Есть конкретные решения?
"При исчезновении напряжений всех трех фаз, отсутствует напряжение обратной последовательности необходимое для срабатывания органа контроля цепей ТН. Однако
если реле обнаружит исчезновение всех трех фаз напряжения и при этом не обнаружит изменения тока хотя бы в одной из фаз (что могло бы сигнализировать о появлении
короткого замыкания в первичной сети), орган контроля цепей ТН также сработает."
Самое лучшее устройство КИН в ДЗ-503 и ДФЗ-503. Сравниваются фазы звезды и треугольника. Не знаю для чего 20 мсек...
Самое лучшее устройство КИН в ДЗ-503 и ДФЗ-503. Сравниваются фазы звезды и треугольника. Не знаю для чего 20 мсек...
Требования к быстродействию 1 ступени дист. защиты и тех которые Вы привели.
А ещё есть такие устройства ПА как АРЗКЗ-АРБКЗ, которые работают на значении остаточного напряжения во время КЗ по U1 и для них каждая мс важна. И на сволько я знаю КИН он не монго "тихоходный" и не выявляет все повреждения цепей напряжения.
Добавлено: 2017-02-07 22:46:33
Разве что по принципу рацпредложения Амурэнерго.
Поясните, пожалуйста, в чём там смысл рацпредложения амурчан?
По амурчанам. Посмотрите страницу http://dororz.ru/lib/inf/amur/amur1.html Там, правда, картинки потерялись (постараюсь сегодня - завтра восстановить), но в .pdf вроде бы все как попало. Если по-простому, по-деревенски. Просто идет сравнение вторичных напряжений от двух смежных ТН. Там - простейший случай, но вполне можно доработать и до более сложных.
Поясните, пожалуйста, в чём там смысл рацпредложения амурчан?
Как-то не припомню случая одновременного отключения обоих автоматов. Если забыли включить автоматы после ремонта ТН, ВЛ или с.ш. то на этот случай есть сигнализация положения автоматов.
А ещё есть такие устройства ПА как АРЗКЗ-АРБКЗ, которые работают на значении остаточного напряжения во время КЗ по U1 и для них каждая мс важна. И на сволько я знаю КИН он не монго "тихоходный" и не выявляет все повреждения цепей напряжения.
Порой излишнее быстродействие вредно
...если реле обнаружит исчезновение всех трех фаз напряжения и при этом не обнаружит изменения тока хотя бы в одной из фаз...
А если КЗ - вне зоны действия защиты, а то и нагрузочный ток подскочит до тока, сопоставимого с КЗ?
А если КЗ - вне зоны действия защиты, а то и нагрузочный ток подскочит до тока, сопоставимого с КЗ?
есть уставка деблокировки БНН по прямой и обратной последовательностям тока
Есть предмет для серьезной дискуссии, к которой пока не готов. Попробую подключить своего тезку, с которым мы оба знакомы, но который принципиально не светится последнее время на Форуме. У него уж по этому поводу наблюдений немало.
Попробую подключить своего тезку
уже
не помешала бы осцил."вышибания" автомата ТН с приличной нагрузкой по линии
Добавлено: 07-02-2017 18:14:58
к стати случай отключения автомата ТН на линии 500 с нагрузкой мегават 300-400 был,тогда БНН сработал,осцил не сохранилась
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → БНН с быстродействием менее 20 мс при трехфазном обрыве на ВН
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc