1

Тема: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

Интересно есть ли официальные итоги причин аварии на ПС  "Арзамасская" ?

2

Re: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

Не знаю по поводу итогов, но ставить дизель-генераторы стали...

3

Re: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

А это зачем???

4

Re: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

Хм, хотя похоже это и раньше было.  ICQ/af:cool:
Из положения о технической политики:
"Собственные нужды ПС:
- осуществлять питание электроприемников СН переменного тока ПС от двух независимых источников (для ПС 330кВ и выше – от трех);
- кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- обеспечивать раздельную работу секций 0,4 кВ собственных нужд с АВР;
- применять дизель-генераторы при отсутствии независимого резервного сетевого источника питания на подстанциях 330 – 750 кВ"

5

Re: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

Одна из причин выявлена надо думать. 

А может  все остальное в порядке...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

Потеряли оперток? А говорили, что было выведено действие защит на отключение и пуск УРОВ.

7

Re: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

Из-за потери собственных нужд пож. насосы остались без питания, поэтому АТ горел долго и уверенно...
А по поводу вывода защит: теперь положение ключей заводится в АСУ ТП.

8

Re: Итоги аварии на ПС "Арзамасская"

Из положений о технической политики ФСК 2011 г.:
"- иметь на ПС собственные источники электроэнергии, обеспечивающие автономную работу ПС не менее одного часа при полной потере внешнего питания СН и последующий пуск ПС «с нуля»;"