1

Тема: Индукционные токи в замкнутых контурах

Добрый день!
В процессе строительно-монтажных работ при реконструкции подстанции были нарушены условия прокладки кабеля 10 кВ. В каждом отверстии БДЛ -плиты(структура бдл -плиты  см. вложение)  было проложено по два одиночных кабеля  разных фаз.Вокруг каждого отверстия имеется армированная  магнитная рамка.Такие условия прокладки не удовлетворяют  требованиям п 6.1.14 СТО 56947007-29.060.20.071-2011 "Отдельные кабели (не связанные в треугольник) должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В этой связи, запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепёжных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных). Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных металлов (например, из нержавеющей стали или
меди)."

При эксплуатации  кабеля  плита нагревается  так,что на ней тает снег. На остальных участках трассы кабель  холодный.Ток в каждой нитке кабеля 300 А тип кабеля ПВвнг -LS 3x400/120.

Вопрос: если в плите бдл выполнить три продольных пропила  над каждым отверстием на глубину арматуры,разрезав тем самым армированный контур,данных мероприятий будет достаточно для ликвидация  нагрева плиты? Есть ли какие то другие предложения  для решения  данной проблемы,но при условии  что нет возможности переложить кабель нужным образом?

Post's attachments

3.407.1-157.1.jpg 559.3 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Индукционные токи в замкнутых контурах

Вариант с пропилом и разрывом электрического контура видится работоспособным. По идее разорвав проводящий контур исключите токи в этом контуре и нагрев. Вариант с экранированием думаю окажется слишком громоздким, т.к. частота промышленная. Единственный вопрос, это до каких пор резать арматуру, т.е. первый "квадрат", через который непосредственно проходит кабель, или разрезать и соседние квадраты, т.к. это также замкнутый контур, пусть и хуже связанный магнитно с кабелем.

3

Re: Индукционные токи в замкнутых контурах

Сомневаюсь, что пропил избавит от вихревых токов

Long Live Rock'n'Roll

4

Re: Индукционные токи в замкнутых контурах

Perlovkin пишет:

Вопрос: если в плите бдл выполнить три продольных пропила  над каждым отверстием на глубину арматуры,разрезав тем самым армированный контур,данных мероприятий будет достаточно для ликвидация  нагрева плиты? Есть ли какие то другие предложения  для решения  данной проблемы,но при условии  что нет возможности переложить кабель нужным образом?

   Магнитный поток завихряется  вокруг тока, то есть ток и поток перпендикулярны. По кольцу (именно по оси кольца) из магнитного материала, нанизанному на проводник с переменным током , протекает магнитный поток, а вихревые токи будут перпендикулярны потоку. Разрез может кардинально снизить только ток который течет вдоль арматуры. Но вдоль той арматуры которую можно разрезать протекает поток, а для него разрез не является очень значительным сопротивлением. К тому же разрезав все арматуры есть шанс обрушить перекрытие.
 

Perlovkin пишет:

В каждом отверстии БДЛ -плиты(структура бдл -плиты  см. вложение)  было проложено по два одиночных кабеля  разных фаз

Это хорошо сделали. Если бы в каждом отверстии было по два кабеля одной фазы, то потоки и соответственно вихревые токи были бы ещё в 2 раза больше, а следовательно потери (нагрев) были бы в 4 раза больше.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Индукционные токи в замкнутых контурах

Да, только пропилы спасут ситуацию, но ведь нужно осторожно, как бы кабели не повредить...
может ещё арматуру плит заземлить, наводящемуся току ведь куда-то нужно  стекать...
случайно читал статью, поэтому не помню автора и журнал,
в которой описывалась рекомендация, что для уменьшения токов в экранах очень эффективно будет делать его не замкнутой "трубой", а "трубой" с изоляционным очень тонким швом.