Тема: Защита от перевозбуждения блочного трансформатора

Добрый день, коллеги!
Интересует вот какой вопрос, есть  защита от перевозбуждения трансформатора, но не нашел требования НТД о обязательном применении данной защиты. В книге "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах (Авт.-сост. В.В.Красник)" имеется фраза:
"Вопрос. От каких видов повреждений предусматриваются устройства РЗ для трансформаторов?
- .......
- перевозбуждения трансформатора (превышения индукции) – при необходимости (3.2.51)" и
" Вопрос. От каких видов повреждений и нарушений нормального режима работы блоков генератор-трансформатор предусматриваются устройства РЗ"
- .......
- перевозбуждения трансформатора (превышения индукции) – при необходимости (3.2.72)"
В ПУЭ ни в 3.2.51, ни в 3.2.72 об этой защите не пишется (не пойму почему в книге Красника есть ссылки на эти пункты), то есть ПУЭ не требует предусматривать эту защиту и не нашел ни одного НТД чтобы она требовалась.
На мой взгляд необходимость данной защиты очевидна,соотношение U/f должно контролироваться, так как это может привести к недопустимой индукции в магнитопроводе и выходу его из строя, тем более что речь идет о блочном трансформаторе.Хотелось бы подкрепить свою точку зрения нормативами, чтобы не получить от проектной организации ответ, что  ПУЭ не требует применения данной защиты, кто знает поделитесь.
И еще защита блочного трансформатора выполнена на ШЭ1113М и хотелось бы узнать как поведет себя ДЗТ при перевозбуждении трансформатора, т.е заблокируется по 5-ой гармонике как это сделано в 7UT, RET и др. или 5 гармоника не контролируется и ДЗТ сработает из за наличия тока намагничивания в токе небаланса?

2 (2017-03-03 09:56:58 отредактировано Яков)

Re: Защита от перевозбуждения блочного трансформатора

alexej p. пишет:

Добрый день, коллеги!
Интересует вот какой вопрос, есть  защита от перевозбуждения трансформатора, но не нашел требования НТД о обязательном применении данной защиты. В книге "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах (Авт.-сост. В.В.Красник)" имеется фраза:
"Вопрос. От каких видов повреждений предусматриваются устройства РЗ для трансформаторов?
- .......
- перевозбуждения трансформатора (превышения индукции) – при необходимости (3.2.51)" и
" Вопрос. От каких видов повреждений и нарушений нормального режима работы блоков генератор-трансформатор предусматриваются устройства РЗ"
- .......
- перевозбуждения трансформатора (превышения индукции) – при необходимости (3.2.72)"
В ПУЭ ни в 3.2.51, ни в 3.2.72 об этой защите не пишется (не пойму почему в книге Красника есть ссылки на эти пункты), то есть ПУЭ не требует предусматривать эту защиту и не нашел ни одного НТД чтобы она требовалась.
На мой взгляд необходимость данной защиты очевидна,соотношение U/f должно контролироваться, так как это может привести к недопустимой индукции в магнитопроводе и выходу его из строя, тем более что речь идет о блочном трансформаторе.Хотелось бы подкрепить свою точку зрения нормативами, чтобы не получить от проектной организации ответ, что  ПУЭ не требует применения данной защиты, кто знает поделитесь.
И еще защита блочного трансформатора выполнена на ШЭ1113М и хотелось бы узнать как поведет себя ДЗТ при перевозбуждении трансформатора, т.е заблокируется по 5-ой гармонике как это сделано в 7UT, RET и др. или 5 гармоника не контролируется и ДЗТ сработает из за наличия тока намагничивания в токе небаланса?

1. ПУЭ применять защиту U/f не требует. Производители устройств РЗА данную защиту предлагают, но как рассчитать уставки никто не знает. Это может сказать только производитель трансформатора (да и генератора), произведя соответствующие испытания, но он молчит...
Перевозбуждение электрической машины приводит к ее перегреву. Современные производители силовых трансформаторов оборудуют их защитой от перегрева с действием на сигнал и на отключение.
2. Данных о блокировке ДЗТ в ШЭ111х от токов 5-й гармоники нет, а вот об отстройке от апериодических составляющих и от высших гармоник указано в свойствах.
Есть функция обнаружения броска тока намагничивания (когда вторая гармоника тока составит > 10%), но она не блокирует, а загрубляет на время ДЗТ (переключает на уставку Iср.вкл.)

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

3 (2017-03-03 11:22:22 отредактировано alexej p.)

Re: Защита от перевозбуждения блочного трансформатора

Спасибо, что откликнулись Яков.Хотелось бы узнать Ваше мнение и других специалистов в следующем:

Яков пишет:

1. ПУЭ применять защиту U/f не требует. Производители устройств РЗА данную защиту предлагают, но как рассчитать уставки никто не знает. Это может сказать только производитель трансформатора (да и генератора), произведя соответствующие испытания, но он молчит...
Перевозбуждение электрической машины приводит к ее перегреву. Современные производители силовых трансформаторов оборудуют их защитой от перегрева с действием на сигнал и на отключение.

Я вижу следующие плюсы наличия данной защиты:
1. При срабатывания температурной защиты на отключение при возникшем перевозбуждении трансформатора, сложно будет понять причину перегрева трансформатора, так как нагрузка может быть при этом ниже номинала.Конечно по осциллограммам можно будет увидеть изменение отношения U/f, но сделать однозначные выводы что перегрев вызван именно перевозбуждением будет сложно, так как возможно он возник вследствие виткового замыкания или пожара в стали (ДЗТ может не почувствовать,ГЗ тоже или отказать), что затянет время по вводу трансформатора в работу.
2. Консультировался с производителем, в ШЭ1113М функция блокировки ДЗТ по 5-ой гармонике отсутствует, значит вполне вероятны излишние срабатывания ДЗТ при наличии 5-ой гармоники в токе небаланса. Согласно "Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" при срабатывании ДЗТ включение трансформатора в работу производится только после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений. На мой взгляд,срабатывание U/f при отсутствии блокировки по 5-ой гармонике, позволит быстрее прояснить сложившуюся картину и обойтись без анализа газа,испытаний (Инструкция по эксплуатации трансформаторов "7.14. Если отключение трансформатора, имеющего газовую и дифференциальную защиты, вызывает прекращение электроснабжения потребителей, допускается одно повторное его включение при условии, что отключение произошло без видимых внешних признаков повреждения от действия одной из указанных защит")

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Защита от перевозбуждения блочного трансформатора

На сколько я знаю, такая защита применяется для трансформаторов зарубежного производства, так как у них характеристики железа отличаются от нашего, поэтому в наших НД она особо и не регламентируются,
описание было в манулах АББ по IEC С37.2  -  24    Overfuxing_U/Hz.