Тема: трансформаторы
при паралельной работе двух трансформаторов по 0,4кВ, тм 160/10 от одной линии 10кВ,нагрузка со стороны 0,4кВ отличается вдвое.вчем может быть причина
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → трансформаторы
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
при паралельной работе двух трансформаторов по 0,4кВ, тм 160/10 от одной линии 10кВ,нагрузка со стороны 0,4кВ отличается вдвое.вчем может быть причина
при паралельной работе двух трансформаторов по 0,4кВ, тм 160/10 от одной линии 10кВ,нагрузка со стороны 0,4кВ отличается вдвое.вчем может быть причина
А у Вас точно параллельная работа, а не кольцевая схема? По 0,4 кВ в Стандарте по переключениям и инструкции Минэнерго по переключениям жесткие ограничения.
трансформаторы по 0,4 подключены на общую секцию шин через секционник ,з шин питание к потребителям
Добрый вечер.
Проверьте ПБВ, переходное сопротивление СВ. Что значит "нагрузка отличается вдвое"? 5А и 10А, или 100А и 200А?
и еще, по ПТЭЭП 2.1.19 параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
- группы соединений обмоток одинаковы;
- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%;
- напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%;
- произведена фазировка трансформаторов.
при паралельной работе двух трансформаторов по 0,4кВ, тм 160/10 от одной линии 10кВ,нагрузка со стороны 0,4кВ отличается вдвое.вчем может быть причина
Причин может быть много.
Как давно это случилось?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
трансформаторы по 0,4 подключены на общую секцию шин через секционник ,з шин питание к потребителям
Т.е. по стороне 10 кВ оба трансформатора включены в одну точку (одна или две секции шин у которых включен секционный разъединитель все это в одном РУ) и по 0,4 кВ подключены каждый к своей секции 0,4 кВ и включен секционный рубильник?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → трансформаторы
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc