1

Тема: трансформаторы

при паралельной работе двух трансформаторов по 0,4кВ, тм 160/10 от одной линии 10кВ,нагрузка со стороны 0,4кВ отличается вдвое.вчем может быть причина

2

Re: трансформаторы

kozakandrii пишет:

при паралельной работе двух трансформаторов по 0,4кВ, тм 160/10 от одной линии 10кВ,нагрузка со стороны 0,4кВ отличается вдвое.вчем может быть причина

А у Вас точно параллельная работа, а не кольцевая схема? По 0,4 кВ в Стандарте по переключениям и инструкции Минэнерго по переключениям жесткие ограничения.

3

Re: трансформаторы

трансформаторы по 0,4 подключены на общую секцию шин через секционник ,з шин питание к потребителям

4 (2017-03-01 19:07:13 отредактировано laborant)

Re: трансформаторы

Добрый вечер.

Проверьте ПБВ, переходное сопротивление СВ. Что значит "нагрузка отличается вдвое"? 5А и 10А, или 100А и 200А?

и еще, по ПТЭЭП 2.1.19 параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
- группы соединений обмоток одинаковы;
- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%;
- напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%;
- произведена фазировка трансформаторов.

5

Re: трансформаторы

kozakandrii пишет:

при паралельной работе двух трансформаторов по 0,4кВ, тм 160/10 от одной линии 10кВ,нагрузка со стороны 0,4кВ отличается вдвое.вчем может быть причина

Причин может быть много.
Как давно это случилось?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: трансформаторы

kozakandrii пишет:

трансформаторы по 0,4 подключены на общую секцию шин через секционник ,з шин питание к потребителям

Т.е. по стороне 10 кВ оба трансформатора включены в одну точку (одна или две секции шин у которых включен секционный разъединитель все это в одном РУ) и по 0,4 кВ подключены каждый к своей секции 0,4 кВ и включен секционный рубильник?