1 (2017-03-06 12:25:12 отредактировано RIN)

Тема: ЭТЛ: Как оформляются работы по испытаниям и измерениям

Здравствуйте,
У нас в заводской ЭТЛ, да и наверное в службах РЗА есть такие работы, которые делаем не в электропомещении где смонтировано электрооборудование, а у себя в ЭТЛ :
- испытание, ремонт и настройка реле, разных электронных блоков, электронных плат, счетчикоа, амперметров  и т.п  - т.е. работа за рабочим столом, стендом;
- ремонт частотных преобразователей, устройств плавного пуска и т.п. - просто привозим частотник, подаём на него напряжение и ищем неисправность.
- испытания СИЗ (диэл.перчатки, инструмент и т.п.) - на специальной испытательной станции.

Некоторые работы выполняются единолично, некоторые в составе бригады.

Персонал ЭТЛ- ремонтный. Всегда эти работы оформлялись Перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Нам сделано замечание, что работы оформлены правильно, но персонал в соответствии с ПОТЭУ должен быть оперативно-ремонтный.

Вопросы:
1. Правда ли это, т.к. в ПОТЭУ это описано мутновато, да и перевод персонала  в оперативно-ремонтный чреват дополнительными обязанностями
2. А как у Вас оформляются подобные работы?
3. Какой персонал (ремонтный или оперативно-ремонтный) в ЭТЛ?

2 (2017-03-06 13:19:24 отредактировано bolik)

Re: ЭТЛ: Как оформляются работы по испытаниям и измерениям

RIN пишет:

Вопросы:
1. Правда ли это, т.к. в ПОТЭУ это описано мутновато, да и перевод персонала  в оперативно-ремонтный чреват дополнительными обязанностями
2. А как у Вас оформляются подобные работы?
3. Какой персонал (ремонтный или оперативно-ремонтный) в ЭТЛ?

1) См. п.п.8.1-8.6:
8.1. Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного
подразделения.
Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке).
8.5. В перечне работ в порядке текущей эксплуатации должен быть указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале).
2) По настройке реле - Ретом (и др.поверочная аппаратура) является электроприёмником, подсоединяется в розеточную сеть 220В 50Гц. Ничего не оформляем.
По ремонту ПЧ, УПП: ищите неисправность при отключенном ПЧ, после ремонта, для включения в сеть - вызывайте оперативников.
3) Инженеры - административный, испытатель ВВ стенда - оперативно-ремонтный персонал, остальные - ремонтный.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: ЭТЛ: Как оформляются работы по испытаниям и измерениям

Испытатель ВВ - тоже ремонтный персонал, если на него специально не возложены такие обязанности. Для работы в мастерской не нужно никаких допусков и оформления таких работ, кроме оформления результатов ремонта и т.д. Смотрим правила:
ПОТЭУ
3.1. Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал), допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения.

Тут имеется ввиду, что установки находятся в чьём то оперативном управлении (диспетчера, например), но чтобы не заморачиваться с дупусками на дальние отпайки и сделать всё по правилам, можно монтёру дать перечень работ, и он сам будет делать эту работу никого не напрягая.

39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний.
39.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.



ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
2.1. Оперативные переключения - действия коммутационными аппаратами, имеющие целью изменение схемы электроустановки или состояния оборудования.

Т.е. тут вы включя компьютер или свет, должны оформлять такие работы перечнем?