Тема: Сопротивление дуги при ОЗЗ в сельских сетях
Добрый день! Хочу узнать, учитывать ли сопротивление дуги(переходное сопротивление) при ОЗЗ в сельских сетях (6-10 кВ) или принять равным нулю? если учитывать, то как рассчитать? Спасибо!
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Сопротивление дуги при ОЗЗ в сельских сетях
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день! Хочу узнать, учитывать ли сопротивление дуги(переходное сопротивление) при ОЗЗ в сельских сетях (6-10 кВ) или принять равным нулю? если учитывать, то как рассчитать? Спасибо!
Хочу узнать, учитывать ли сопротивление дуги(переходное сопротивление) при ОЗЗ в сельских сетях (6-10 кВ) или принять равным нулю?
А для чего? Для расчета тока ОЗЗ и уставок земляной защиты?
да,именно для этого!
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Как правило не учитывается сопротивление дуги. Уставка фидера отстраивается от собственного тока присоединения с учетом коэффициента надежности и коэффициента броска. Это в простейшем случае для ненаправленных защит.