Добрый день коллеги.

Сегодня познакомился с ККУ 6кВ, где измерение токов нагрузки происходит через ТТ 0,4кВ.
Теоретически так измерять ток можно, но в целях электробезопасности в первый раз сталкиваюсь.
Сомневаюсь в надежности такой изоляции...

У кого есть опыт таких технических решений?

Post's attachments

Снимок.JPG 79.83 Кб, файл не был скачан. 

Снимок1.JPG 69.13 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ

ничего страшного,если у жилы изоляция расчитана на напряжение 6 кВ.
у "бублика"тоже изоляция 0,66 кВ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ

scorp пишет:

у "бублика"тоже изоляция 0,66 кВ

Там - несколько другие условия. А если ОЗЗ на одной фазе? Напряжение на двух других поднимается до линейного.

4

Re: Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ

Экономика должна быть экономной - отсюда ноги растут.

Основная изоляция жилы кабеля рассчитана на длительную работу под линейным напряжением при ОЗЗ.
Посмотрите нормы испытаний.
+ еще изоляция корпуса ТТ ( я такие видел) - еще как минимум 10-15 кВ выдержат.
Конечно, ТТ 0,4 на 6 кВ не по фен-шую, но...

5

Re: Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ

Решение не типовое, назову это так. Но параллель между ТТНП типа бублик сразу ощущается, причем там все работает надежно. Надежнее видится все же классический вариант.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ

matu пишет:

Решение не типовое, назову это так. Но параллель между ТТНП типа бублик сразу ощущается, причем там все работает надежно. Надежнее видится все же классический вариант.

Бублик устанавливается на участке кабеля, защищенного броней. Заземляющий проводник выводится "назад" в окно бублика. В этом случае при пробое изоляции кабеля ТТ защищен броней. Здесь совсем другая картина.

7

Re: Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ

А ККУ в эксплуатации или вновь вводится? Надо бы задать вопрос проектировщику или заводу-изготовителю.