Тема: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Доброе время суток ! Не могу разобраться с отключением(. Отработал короткозамыкатель от газового реле рпн ,предполагаю что затянулось переключение , в результате отключилась в голове линия питающая данный трансформатор , но вместе с ней отключилась и вторая линия там же в голове потушив и второй трансформатор .Что первая ,что вторая линия обе отключились от озз в один момент времени. Со стороны 6 кВ успело отработать АВР. Вторая отключившаяся линия сидела на обходной системе шин. Между первой и второй системами всегда включен ШСВВ. По осциллограмме не могу понять откуда такой большой ток в нуле на обходной системе. Стоит ли в сетях 110 кВ какое нибудь реле направления мощности именно в земзащите?

Post's attachments

11.png 51.84 Кб, 4 скачиваний с 2017-03-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Всё же можно схему с точкой откуда осциллограмма.

3 (2017-03-15 09:19:54 отредактировано senior)

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Все токи в ОВ совпадают по фазе в момент КЗ, отсюда и 3I0. В тоже время идет подпитка КЗ через ОВ и ШСВ. Откуда она? Надо бы схемку и желательно оригинал осциллограмы.

4

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

atlet7790 пишет:

По осциллограмме не могу понять откуда такой большой ток в нуле на обходной системе

В фазах А,В,С ОВВ-110 видно токи нулевой последовательности Io, которые протекают от точки КЗ через нейтраль 2Т, в нуле ТТ собранных в звезду протекает их сумма 3Io.

senior пишет:

В тоже время идет подпитка КЗ через ОВ и ШСВ. Откуда она?

ТС пишет, что ВЛ №2 была включена через ОВ, а через ВЛ №2 текут токи Io от Т2.
ШСВ подпитывает КЗ из сети.

Long Live Rock'n'Roll

5

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

High_Voltage пишет:

В фазах А,В,С ОВВ-110 видно токи нулевой последовательности Io, которые протекают от точки КЗ через нейтраль 2Т, в нуле ТТ собранных в звезду протекает их сумма 3Io.

Похоже что так.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Получается при работе короткозамыкателя всегда будут отключаться обе линии в голове?Сегодня вечером постараюсь скинуть схему со стороны 110

7 (2017-03-15 12:53:54 отредактировано senior)

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Не должно быть такого. Каков задан режим нейтралей? При условии включенной нейтрали со стороны 2Т для линии 2, которая через ОВ такой режим как КЗ "за спиной". Надо смотреть че там с эпэзухой (или что там стоит?), как на нее заведены токовые цепи, какие уставки по токам, от каких реле мощности какие ступени направлены и направлены ли и т.п.

8

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

У  нас на гпп нейтрали заземлены и на Т1  и на Т2. В файле реле направления мощности ,которые стоят в голове на линии которая сидела на обходной. Сейчас еще добавлю схему .

Добавлено: 2017-03-16 01:05:04

atlet7790 пишет:

У  нас на гпп нейтрали заземлены и на Т1  и на Т2. В файле реле направления мощности ,которые стоят в голове на линии которая сидела на обходной. Сейчас еще добавлю схему .

Post's attachments

Scanitto_2016-08-30_005.jpg 2.53 Мб, 1 скачиваний с 2017-03-16 

vxmKOrAUBA4.jpg 122.02 Кб, 1 скачиваний с 2017-03-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

По протоколу получается разрешающее и блокирующее реле мощности одинаково включены. Или одно реле включено неправильно или подавали I и U на реле некорректно.

Long Live Rock'n'Roll

10

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Я пока что с РМ знаком плохо ,раньше не мы мы обслуживали эти два фидера 110 . В этом году нам их передали и проверку защиты придется в сентябре делать уже самим.

Добавлено: 2017-03-16 05:54:07

High_Voltage пишет:

По протоколу получается разрешающее и блокирующее реле мощности одинаково включены. Или одно реле включено неправильно или подавали I и U на реле некорректно.

Как вы определили?

Добавлено: 2017-03-16 10:52:17

Еще не разобрался как вы определили ,что в фазах на осциллограмме токи нулевой последовательности?
Это получается при работе короткозамыкателя ток кз через заземленную нейтраль второго трансформатора ушел по фазам в голову , в нуле получилась сумма токов ,так как тт соединены в звезду? Или я всё себе не верно представляю?

11

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

atlet7790 пишет:

  нас на гпп нейтрали заземлены и на Т1  и на Т2

А на этой подстанции, на которой короткозамыкатель включился, нейтрали включены?
Время срабатывания 1 и 2 ступени одинаковое - 40-70 мс. Уставка по току 1 ступени 1350А, а бежало 1425А. Отключение произошло через ~260 мс. У Вас написано 2-я ступень направленная. От какого реле: разрешающего, блокирующего, или от обоих?

12

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Это наша гпп 110/6 ,два трансформатора т1 и т2 нейтрали на этих двух трансформаторах глухозаземлены. Тут и включился кз.Схемы стороны 110 в голове ,пока у нас нету,рандве эти л
инии обслуживала другая организация . Сейчас передали нам ... Из документации пока только протоколы проверок защит ... Как включены реле мощности тоже не знаю еще .

13

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

ВЛ_102 – КЗ на фазе В 3Io=3.643 – обычно КЗ-110 ставят в ф.А. У фас в какой фазе (хотя не факт, что фазировка в голове совпадает с фазировкой на ПС)?
Судя по током Ваша ПС совсем рядом с головой (скорее всего ПС глубокого ввода)
Землянка.
1ст 1350 А  0,06 сек н/н – не отстроена от токов КЗ за спиной. Почему?
2 ст. 740 А 0,07 сек н  это наверно нормально.
3 ст 240 А н/н 8,0сек.  – Ваша ПС тупиковая? Зачем такая уставка по времени, ведь она за трансформатор не лезет. За такое время  все сгорит.
МТЗ
1 ст 1665 А  0,06 сек – это возможно нормально
2 ст 420 А  0,05 сек.  – это «ералаш»:
1. Она должна была сработать на неповрежденной ВЛ одновременно с землянкой (смотри токи в фазах ОВ)
2. Время 0,05 сек, а она должна защищать полностью трансформатор и по времени согласована с МТЗ вводов НН трансформатора.
ОВ – фА=0,6 кА, в.В=0,45 кА, ф.С=0,42 кА 3Io=1,42 = сумме токов фаз, т.е в фазах текут токи нулевой последовательности.
АТ-3 ф.А=0,55 кА, ф.В=1,3 кА, ф.С=0,27 кА 3Iо=0,75 кА
ШСВВ – ф.А = 0,09 кА, ф.В= 2,69 кА, ф.С =0,18 кА  3Iо=2,45 кА
Через ШСВВ должны течь токи АТ-3 + ВЛ_101 (ОВ)  - что-то не стыкуется.

14

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

atlet7790 пишет:

Как вы определили?

Зона работы одинаковая, хотя зависит от того как подавали ток и напряжение на реле.

atlet7790 пишет:

Еще не разобрался как вы определили ,что в фазах на осциллограмме токи нулевой последовательности?

Совпадающие по фазе и величине токи, появляющиеся при однофазном КЗ на смежной ВЛ.

atlet7790 пишет:

Это получается при работе короткозамыкателя ток кз через заземленную нейтраль второго трансформатора ушел по фазам в голову , в нуле получилась сумма токов ,так как тт соединены в звезду?

Математически примерно так

Long Live Rock'n'Roll

15

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

Papuas пишет:

ВЛ_102 – КЗ на фазе В 3Io=3.643 – обычно КЗ-110 ставят в ф.А. У фас в какой фазе (хотя не факт, что фазировка в голове совпадает с фазировкой на ПС)?
Судя по током Ваша ПС совсем рядом с головой (скорее всего ПС глубокого ввода)
Землянка.
1ст 1350 А  0,06 сек н/н – не отстроена от токов КЗ за спиной. Почему?
2 ст. 740 А 0,07 сек н  это наверно нормально.
3 ст 240 А н/н 8,0сек.  – Ваша ПС тупиковая? Зачем такая уставка по времени, ведь она за трансформатор не лезет. За такое время  все сгорит.
МТЗ
1 ст 1665 А  0,06 сек – это возможно нормально
2 ст 420 А  0,05 сек.  – это «ералаш»:
1. Она должна была сработать на неповрежденной ВЛ одновременно с землянкой (смотри токи в фазах ОВ)
2. Время 0,05 сек, а она должна защищать полностью трансформатор и по времени согласована с МТЗ вводов НН трансформатора.
ОВ – фА=0,6 кА, в.В=0,45 кА, ф.С=0,42 кА 3Io=1,42 = сумме токов фаз, т.е в фазах текут токи нулевой последовательности.
АТ-3 ф.А=0,55 кА, ф.В=1,3 кА, ф.С=0,27 кА 3Iо=0,75 кА
ШСВВ – ф.А = 0,09 кА, ф.В= 2,69 кА, ф.С =0,18 кА  3Iо=2,45 кА
Через ШСВВ должны течь токи АТ-3 + ВЛ_101 (ОВ)  - что-то не стыкуется.


Длина линий 16 км примерно , у нас завод. КЗ стоит в фазе В.
Сейчас смотрел протокол другой линии Л102 . Там уставки немного другие в мтз ,что больше похоже на правду, завтра буду звонить узнавать что там действительно стоит .
По вопросу направленности землянки сейчас буду читать что нибудь в интернете . У нас на подстанциях нет ни одной направленной защиты все просто на "бубликах" и реле рт40 , потихоньку стараемся менять все на БМРЗ.
Пока не могу себе представить четко ,что значит кз за спиной... Сейчас, как я писал выше представил ,что при работе кз ,ток нулевой последовательности  через общий контур ушел в заземленную нейтраль второго трансформатора линии 101 ,прошел по обмоткам трансформатора, разделился на три примерно одинаковых тока ,и далее по проводам линии пришел в голову ,где в тт соединенных в звезду в нуле получилась сумма этих трех токов нулевой последовательности. Что было бы если эта ступень землянки была бы направленной?

Добавлено: 2017-03-16 21:04:35

High_Voltage пишет:

Зона работы одинаковая, хотя зависит от того как подавали ток и напряжение на реле.

Совпадающие по фазе и величине токи, появляющиеся при однофазном КЗ на смежной ВЛ.

Математически примерно так

Спасибо большое . Сейчас еще раз посмотрел осциллограмму и увидел эти токи совпадающие по величине и фазе ,но только на овв . Почему их не видно на ШСВВ?

Post's attachments

Scanitto.jpg 2.54 Мб, файл не был скачан. 

Scanitto_2.jpg 2.7 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

16

Re: Замыкание на землю в сетях 110 кВ.

atlet7790 пишет:

Почему их не видно на ШСВВ?

Какая-то часть токов Io должна пройти через ф.А,В,С ШСВ, просто осциллограф так смаштабировал каналы токов ф.А, ф.С ШСВ на фоне тока поврежденной ф.В, что там визуально прямая линия. Ну и какие-то токи нагрузки продолжают течь через ШСВ при КЗ, на их фоне токи Io тоже может быть не видно.