1

Тема: эра смс rs485

Добрый день!

Вопрос про связь с терминалами экра по рс485:

нужно ли (и как и где )

включать (разрешать) в терминалах связь по rs485?
------------
вопрос возник так:
- с передней панели терминалов связь есть,
- пытаемся с задней панели по рс485 соединиться (преобразователь моха) - и не получается....
программа не видит терминал (преобразователь видит - на ком порте 9)

2

Re: эра смс rs485

В настройках связи по последовательному каналу выбрали подключение COM2 через TTL2?

3

Re: эра смс rs485

beyond пишет:

В настройках связи по последовательному каналу выбрали подключение COM2 через TTL2?

это в сервере связи?

не выбирали...

4 (2017-03-16 19:22:59 отредактировано beyond)

Re: эра смс rs485

Это в терминале. Параметры связи => Параметры связи по последовательному каналу => Подключение COM2 => TTL2

5

Re: эра смс rs485

beyond пишет:

Это в терминале. Параметры связи => Параметры связи по последовательному каналу => Подключение COM2 => TTL2

спасибо!
попробуем

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: эра смс rs485

Здравствуйте, Пользователь.

Данный выше совет это может сработать только если вы пытаетесь работать с TTL2 и соединение выполнено корректно. Учитывая, что вы упомянули MOXA, советуем ознакомиться с циклом статей по связи на нашем сайте http://dev.ekra.ru/ru/articles ибо подводных камней тут масса.

Если, проблемы не разрешатся, рекомендую звонить нам.

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

7 (2017-03-17 15:29:35 отредактировано Пользователь)

Re: эра смс rs485

beyond пишет:

Это в терминале. Параметры связи => Параметры связи по последовательному каналу => Подключение COM2 => TTL2

1. Терминал БЭ2502А 0303.
2. Подключение - задняя панель - TTL2 - Д2700 - MOXA* - компьютер по USB
-------------
3. (с передней панели) МЕНЮ - Служ.параметры - настройка посл.кан. - подключение СОМ2 - Изменить (жать длго) - TTL2 Задняя плита

4. После этого выскакивает красный светодиод "Неиспавность терминала" - и не сохраняет изменения (то есть переключить нельзя)
------------------------------------

В чем дело?
(кто виноват и что делать?)
--------------------------------------
* UPort 1150
1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485
(переключён в RS485)

8

Re: эра смс rs485

Пользователь пишет:

и не сохраняет изменения (то есть переключить нельзя)

Запись уставок не дает сделать или что? Если изменить уставку и не сделать запись уставок в память, то терминал будет выдавать неисправность.