1 (2020-05-22 14:26:24 отредактировано dev_ekra_ru)

Тема: ЭКРА Waves

Здравствуйте

Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.

Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

222 (2018-08-06 21:47:11 отредактировано Bogatikov)

Re: ЭКРА Waves

По большому счёту и гораздо проще конвертнуть dfr в комтреёйд, открыть АУРОЙ и ни в чём себе не отказывать. Похрену все ништяки, связанные с уставками. По крайней мере можно работать с файлом.

223

Re: ЭКРА Waves

Добрый  день! Я опять про характеристики Z. Я обновил построил характеристики.
Но я точно помню, что в старой версии waves рисовал сразу все зоны, и я сам  ничего не вводил. Waves  я так понимаю брал сам характеристики из уставок.
Вопрос осциллограмма была  в каком то особенном формате, как это могло у меня получиться??

224

Re: ЭКРА Waves

vpa61 пишет:

Добрый  день! Я опять про характеристики Z. Я обновил построил характеристики.
Но я точно помню, что в старой версии waves рисовал сразу все зоны, и я сам  ничего не вводил. Waves  я так понимаю брал сам характеристики из уставок.
Вопрос осциллограмма была  в каком то особенном формате, как это могло у меня получиться??

Нет, вы, к сожалению, ошибаетесь: в Waves не было функции отображения всех характеристик сразу. И это независит от осциллограммы.

225 (2018-08-07 14:07:01 отредактировано scherenkov)

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

Годографу нужна цепь. Поэтому необходимо при помощи идентичных выражений рассчитать все фазы требуемого тока и затем объединить их в цепь

Возможно под понятием "цепь" Вы имеете ввиду присоединение? А "рассчитать все фазы требуемого тока" значит найти токи в фазах присоединения?

dev_ekra_ru пишет:

Но разумеется то, что люди просят мы сделаем в варианте «для людей»

Bogatikov пишет:

Неужели простой релейщик обязан

Господа, это Вы о чем спорите? Дайте, хотя бы, определения применяемых терминов; " вариант для людей"; "простой релейщик", чтобы был понятен предмет спора.
Вот, например,  Doro говорит, что сложно найти необходимую функцию в программе, это значит программа не проста в эксплуатации и позиция Doro вполне понятна. Ваш же спор мне кажется тупиковым, извините.


Раньше я тоже, как и г.Bogatikov считал, что лучше программы AURA для анализа осциллограмм ничего не найти. Сейчас же стараюсь везде, где только возможно,применять программу Waves. Она, конечно, посложней программы AURA, но также интуитивно понятна (я не читал еще ее описания, но уже "писал скрипты"). И, конечно же, она гораздо функциональнее, чем остальные все применяемые для анализа осциллограмм, программы. Я ее с удовольствием применяю и осваиваю. Возьмите, например, программу Microsoft Word. С помощью ее секретарша в офисе запросто набирает текст любого документа. Ей глубоко наплевать, что это сложнейший текстовый процессор с возможностью программирования. Нормальную программу создают не программисты, а коллектив, где присутствуют дизайнеры, психологи и т.д. В общем это коллектив единомышленников, нацеленный на удовлетворение потребностей конечного потребителя. Сам потребитель программного продукта не может быть в коллективе, создающем программу, потому, что он каждый индивидуален сам по себе. Естественно, он будет давать советы "под себя" и ничего хорошего от этого не выйдет. Я это к тому, что не все идеи, которые предлагают релейщики с мест надо реализовывать. Лучшее враг хорошего. Мне кажется, идея вставить некоторые скрипты в программу не есть хорошая идея. Ведь никто не вставляет в Microsoft Word программы, написанные с помощью языка программирования, встроенного в Word. И вам не надо этого делать, чтобы не обременять программу элементами, не нужными большинству пользователей. Создайте, если хотите, библиотеку скриптов, которую можно редактировать любым текстовым редактором. Ведь любой скрипт можно запросто вставить в нужно окно программы Waves.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

226

Re: ЭКРА Waves

scherenkov пишет:

Возможно под понятием "цепь" Вы имеете ввиду присоединение? А "рассчитать все фазы требуемого тока" значит найти токи в фазах присоединения?

Да. Под словом Цепь имелась ввиду Трехфазная цепь тока

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

227

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

Да. Под словом Цепь имелась ввиду Трехфазная цепь тока

Мне кажется все-таки, правильней будет "трехфазные электрические цепи", извините.

228

Re: ЭКРА Waves

Правильнее будет иметь возможность выбора суммы/разницы токов, остальное казуистика.
Трёхсотая версия, линия включена через два выключателя и имеет реактор. Какую цепь я должен вывести на годограф?

229 (2018-08-07 15:26:42 отредактировано scherenkov)

Re: ЭКРА Waves

Bogatikov пишет:

Трёхсотая версия, линия включена через два выключателя и имеет реактор. Какую цепь я должен вывести на годограф?

Здесь два варианта: реактор входит в зону защиты ВЛ и реактор не входит в зоны защиты ВЛ. Годограф, как мне кажется, необходимо строить для сопротивлений, на которые реагируют защиты ВЛ. Исходя из схемы подключения защит необходимо суммировать пофазно мгновенные значения либо двух токов (токи через вылючатели), либо трех токов (токи через выключатели плюс ток через реактор).

230

Re: ЭКРА Waves

Не важно входит или нет. Нужно выполнять правильный замер.

231

Re: ЭКРА Waves

Модуль для быстрого расчета такого тока будет в ближайшее время. На текущий момент, пока, предлагается делать это вручную

232

Re: ЭКРА Waves

Вручную не осилил. Помогите, пожалуйста.

233

Re: ЭКРА Waves

Bogatikov пишет:

Вручную не осилил. Помогите, пожалуйста.

Если у вас реальная необходимость анализа, конкретной осциллограммы, то вы можете прислать нам вашу осциллограмму и указать какая схема измерения токов была использована в устройстве. Мы напишем для вас необходимый скрипт.

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

234

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

Если у вас реальная необходимость анализа

Вы это спрашиваете у меня, это шутка такая?
Боюсь сморозить глупость, но я каждый день этим занимаюсь, на абсолютно разных линиях 330-500 кВ, в том числе отходящих от РоАЭС, в том числе ПС 500 кВ Тамань, питающей Крым, где есть шунтирующие реакторы, 300-я версия, ДЗЛ, это всё ЭКРА. Мне это жизненно необходимо.

235

Re: ЭКРА Waves

Bogatikov пишет:

Вручную не осилил. Помогите, пожалуйста.

Выложите осциллограммы на форуме, пожалуйста. Тоже хочется поучаствовать...

236

Re: ЭКРА Waves

Ни разу не вопрос. К сожалению реактор отключен, но и хрен с ним. Для опытов и этого достаточно.

Post's attachments

Пуск 228.rar 736.84 Кб, 9 скачиваний с 2018-08-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

237

Re: ЭКРА Waves

Извините за задержку. Нахожусь в отпуске, надо было добраться до компьютера.

В архиве Waves файл в котором досчитано то, что вам было необходимо. Токи "Ia реле", "Ib реле", "Ic реле", объединенные в цепь "I реле", которую и надо выбирать в годографе. Если вы нажмете F5, то откроется редактор скрипта и вы сможете посмотреть что там делалось, там все просто. Также скрипт приложен отдельно в текстовом файле.

Post's attachments

Ток реле.zip 271.53 Кб, 10 скачиваний с 2018-08-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

238

Re: ЭКРА Waves

Угу, спасибо. Следующий вопрос. Вы мне прислали некий итоговый документ, как я с такими возможностями смогу открыть любую реальную осциллограммы? Или это регистрация возможностей?
Затем, как, по каким алгоритмам происходило сложение/вычитание токов двух выключателей и шунтирующего реактора? Это не праздные вопросы, мне потом с этим работать, я должен знать, как это происходит.
Если у меня три токовых входа, что я должен делать с реактором, складывать или вычитать? С выключатели хрен с ними, складываем для простоты, хотя это лажа, надо иметь возможность ставить инверсию. Тоже самое и с реактором.

239

Re: ЭКРА Waves

Bogatikov пишет:

Угу, спасибо. Следующий вопрос. Вы мне прислали некий итоговый документ, как я с такими возможностями смогу открыть любую реальную осциллограммы? Или это регистрация возможностей?
Затем, как, по каким алгоритмам происходило сложение/вычитание токов двух выключателей и шунтирующего реактора? Это не праздные вопросы, мне потом с этим работать, я должен знать, как это происходит.
Если у меня три токовых входа, что я должен делать с реактором, складывать или вычитать? С выключатели хрен с ними, складываем для простоты, хотя это лажа, надо иметь возможность ставить инверсию. Тоже самое и с реактором.

Формула расчета задается в параметре Выражение команды Сигналы.Создать.
В настоящий момент там написано:

Сигналы.Создать(
  ...
  Выражение = "Ia B1"+"Ia B2"+"Ia p"
)

При необходимости плюсы можно руками на минусы поменять где надо, вот вам и инверсия. Только не забудьте сделать это для всех 3-х фаз.

Если будете применять скрипт к файлу в котором исходные сигналы выключателей и реактора имеют другие имена, также надо будет руками скрипт поправить перед выполнением.

По поводу того, что вам в конкретном случае надо делать с набором токов, складывать или вычитать, определяется ситуацией на объекте и, отражено в уставках устройства. Поэтому это вопрос не к нам. В описании к шкафу, насколько я знаю, все уставки описаны.
Если вы, глядя на уставки не можете решить, что же вам делать, то звоните, мы вас соединим с проектировщиками и они вам помогут.

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

240

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

В архиве Waves файл в котором досчитано то, что вам было необходимо. Токи "Ia реле", "Ib реле", "Ic реле", объединенные в цепь "I реле", которую и надо выбирать в годографе. Если вы нажмете F5, то откроется редактор скрипта и вы сможете посмотреть что там делалось, там все просто. Также скрипт приложен отдельно в текстовом файле.

Пробовал получить годографы в более ранней версии Waves. Получается, но как-то криво. То, что вы прислали увидеть не могу. Поэтому к Вам вопрос - как подключить к обновлению комплекс программ, находящийся на домашнем компьютере? Или Вы сможете выслать мне новую версию программы Waves по почте?

241 (2018-08-07 18:02:42 отредактировано Bogatikov)

Re: ЭКРА Waves

Спасибо большое, стало понятнее.

dev_ekra_ru пишет:

Если вы, глядя на уставки не можете решить, что же вам делать, то звоните, мы вас соединим с проектировщиками и они вам помогут.

Совершенно лишнее, я любому "наладчику" расскажу, что и почему ему надо делать, пойду пить водку а он до вечера с офигевшим лицом за мной бегать будет.
Беда в том, что я 10 лет выдавал уставки на эту мутату, знаю её вдоль и поперёк. Мне инструмент нужен для работы.
Принцип понятен, теперь всё это надо повернуть лицом к человеку - всё тоже но в два клика. И с возможностью инверсии тока реактора и автоматической подкачкой уставок.