Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в Waves сформировать монотоннно-возрастающий сигнал по времени (например, количество отсчётов или же само время в мс)?
Сценарий использования: при объединении двух осциллограмм с разных несинхронизированных РАС сигналы с них начинают "расходится" по углам. Хочется с помощью дорасчёта компенсировать эту постоянно накапливающуюся ошибку.
Здравствуйте
Приложите исходные и совмещенные осциллограммы, и опишите, что не так и на что смотреть.
Здравствуйте
Приложите исходные и совмещенные осциллограммы, и опишите, что не так и на что смотреть.
Спасибо консультацию и решение вопроса (решали через личные сообщения, поэтому здесь не выкладывал осциллограммы): в тестовой сборке программы для меня добавили функцию прибавляющую по единице на каждом следующем отсчете. С помощью этой функции после ручного подбора масштабирующего коэффициента удалось синхронизировать осциллограммы с разных РАС.