Тема: Подпитка от АД 6 кВ

Всем добрый день!
На шинах 6 кВ сидит АД 6 кВ 2 МВт. Рассчитал ТО для АД. Вопрос такой, нужно ли учитывать подпитку от АД при проверки чувствительности?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Подпитка от АД 6 кВ

Нет, не нужно. Он ведь может быть отключен, в результате получите завышенный коэффициент чувствительности.