Действительно не понимаю, какой умник ввёл это требование для АОПО, для расчёта КПР согласен мощность должна быть усреднена, так как от этого зависит объём УВ, да и вообще сработает ли АПНУ...
Дело не в отстройки от циклов КЗ-АПВ, а в том, что выдержка времени рассчитывается по известному СТО (STO_56947007-29.240.55.143-2013_izm_ot_19012015 уже 3-я редакция) и отключение производится как можно позже, пока провод действительно не начнёт провисать, и времена могут составлять 19,999 минут, так как если больше то перегрузка снимается уже оперативно. Если посмотреть этот СТО и перегрузки какие могут быть, а так же из собственного опыта, выдержки редко бывают менее 25-30 с. Если АОПО должно работать при выдержке времени 3-5с, то загрузка ВЛ порядка 180-200%... , а это извиняюсь просто бардак в сети.
Усреднять лучше интегратором или, так называемым, сумматором с плавающим окном. Время суммирования не принципиально: 2-5 с. Усреднять тоже плохо, есть и "обратная сторона". АОПО срабатывает по выдержкам и если усреднение будет большим, скажем 5-6 с, а разбежка выдержек ступеней тоже 5 с, то возможно, что после срабатывания одной ступени отработает и следующая, так как усредняемая величина тока может не успеть снизится. А вот для КПР не важно так как АПНУ срабатывает единажды.