21 (2021-11-03 18:46:25 отредактировано andy_210568)

Re: Направление мощности на счетчиках АИИС КУЭ

GRadFar писал(а):
2021-11-03 16:53:42

И не прокатит. Направление измерения совпадает с релейным. Выдаем мощность - плюс. Принимаем - минус. Смотрим в защищаемый/измеряемый объект.

Зря Вы так. Как раз измерения и у нас и например в КЕГОК-е положительное направление к шинам ОРУ (п/ст.), прием, отдача  - минус, проверено. В РЗА всё наоборот - положительное в линию. В свое время "наобщался" с работниками КЕГОКа, когда панель телеизмерений поменяли и был "промежуточным звеном", связистам помогал - выясняли куда и что течет, чуть мозг  заодно не вытек. В РФ я так понимаю те же правила,  да и не может быть по другому. В КУЭ те же направления, не пойму почему их как-то отделяют от измерений

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22 (2021-11-03 19:50:18 отредактировано GRadFar)

Re: Направление мощности на счетчиках АИИС КУЭ

andy_210568 писал(а):
2021-11-03 18:44:36

Зря Вы так. Как раз измерения и у нас и например в КЕГОК-е положительное направление к шинам ОРУ (п/ст.), прием, отдача  - минус, проверено. В РЗА всё наоборот - положительное в линию. В свое время "наобщался" с работниками КЕГОКа, когда панель телеизмерений поменяли и был "промежуточным звеном", связистам помогал - выясняли куда и что течет, чуть мозг  заодно не вытек. В РФ я так понимаю те же правила,  да и не может быть по другому. В КУЭ те же направления, не пойму почему их как-то отделяют от измерений

В КЕГОКе с этим делом вообще каша. Был на их объектах, и не на одном... Измерения на одной ПС плюсом выдача в линию, на другой - прием...
При наладке защит нужно сверить направление мощности с а) существующим учетом и б)существующими измерениями. В результате зарекся спрашивать знаки P и Q, теперь выясняю, мощность актив/реактив выдаем или принимаем? Тут оперативники на данной подстанции чешут голову и определяются - выдача или прием.