1

Тема: Зоны защит смежных элементов

Вопрос в следующем. Имеется подстанция 110 кВ, схема 5-АН (мостик с ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов). ПС включена в рассечку ВЛ 110 кВ с двухсторонним питанием, через автоматическую перемычку проходит транзит. Можно ли защиту силовых трансформаторов и защиты линии подключить к разным обмоткам ОДНОГО трансформатора тока, который установлен до выключателя. Получается что выключатель попадает в зону защит трансформатора, НО не попадает в зону защит ВЛ. Обычно делают так что зоны защит трансформатора и ВЛ пересекаются друг с другом, то есть ставят два ТТ, один до выключателя, другой после. Эксплуатирующая организация хочет сэкономить и не ставить ТТ после выключателя. Как можно это решение опровергнуть, какими нормами и документами руководствоваться (здравый смысл, и "обычно так делают" не подходит).

2

Re: Зоны защит смежных элементов

Vit_nn пишет:

ожно ли защиту силовых трансформаторов и защиты линии подключить к разным обмоткам ОДНОГО трансформатора тока, который установлен до выключателя.

Я бы аргументировал что защиты комплекты защит ВЛ со стороны этой ПС и РЗА трансформатора не являются взаиморезервируюмыми и поэтому их возможно садить на один ТТ. А что выносной ТТ с одной стороны , так это для всех типовых распределений по ТТ и ТН средств РЗА, выключатель входит в зону действия РЗА трансформатора, или по ПУЭ ДЗШ. Выключатель не попадает в зону действия основных защит линии, но надежно попадает в зону действия 2-й ступени ДЗ например, при КЗ между ТТ и выключателем, а также КЗ может ликвидироваться УРОВ.

3

Re: Зоны защит смежных элементов

Ох, не шарю я в релейке подстанций и сетей. В поисковике вбил картинку схему 5-АН. И что то понять не могу как там что, кого, куда? Про какой выключатель думать? Про выключатель перемычки? Или выключатели линий?  И где там "до выключателя"? И почему речь про один трансформатор? На одну фазу что ли?))) Я извиняюсь, может Вы "сетевики" друг друга сразу понимаете, я чет не в теме:)) Да я и оборудование выше 35кВ то близко не видел:))
Я похоже сейчас больше вопросов задам чем помощи от меня. Но выдам вот следующее, хоть что то:

А что за трансформатор тока? Дело в том что класс точности обмотки трансформатора тока кое что решает. Насколько мне известно нельзя подключать защиты к измерительной обмотке кл.т. 0,5. Из за насыщаемости этой обмотки. Может на этом можно сыграть?

А еще можно сказать так (это если выключатель не защищен защитами транса):
1) ПУЭ п.3.2.55 Продольная дифференциальная защита должна быть выполнена так, чтобы в зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами.


или так (это если МВ не защищен защитой ВЛ):
2) 3.2.5. Релейная защита, действующая на отключение, как правило, должна обеспечивать селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент.

Дальше своими словами: "При установке ТТ до выключателя со стороны ВЛ не обеспечивается выполнение п. 3.2.5., поскольку в зону действия защиты линии не входят вывода выключателя со стороны трансформатора. И при выводе в защиты трансформатора не обеспечивается защита самого выключателя".

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/15/#friends#ixzz4dZb1pcea

Но с предоставленным мною мнением поаккуратней, я так себе релейщик:))

4

Re: Зоны защит смежных элементов

Нормальное явление при использовании выносных ТТ.
Нормативов обязывающих устанавливать ТТ в обеих сторон выключателя нет. Единственное, что может быть, это техникоэкономическое обоснование с учетом аварийных ситуация с отказом защит. Но это очень тяжело. Не стоит связываться.
Лучше проследите, чтобы защиты ВЛ включались на сумму токов (ТТ выключателя Тр+ ТТ СВ, отдельные керны для основной и резервной защиты.); а защиты Тр на сумму токов (ТТ выключателя Тр + ТТ ремонтной перемычки, отдельные керны для ДЗТ и МТЗ).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Зоны защит смежных элементов

Vit_nn пишет:

Обычно делают так что зоны защит трансформатора и ВЛ пересекаются друг с другом, то есть ставят два ТТ, один до выключателя, другой после.

Убей бог, не могу вспомнить чтобы где-то это применялось и чтобы было такое требование.
Трансформаторы тока стояли с двух сторон выключателя, тогда когда они были встроенными в ввода выключателей (У-110, У-220). Тогда же, по всей видимости, появилось требование чтобы

Vit_nn пишет:

зоны защит трансформатора и ВЛ пересекаются друг с другом

для того чтобы выключатель не оставался без защиты (хотя и сейчас не отходят от этих принципов для большей надежности).
Можете например просмотреть типовую 407-03-505.88 и др.

P.S. Недавно был один любопытный случай связанный с выключателями типа У. Прошел тендер по замене данных выключателей на нескольких подстанциях на современные элегазовые. А об трансформаторах тока... благополучно забыли ICQ/ab:). В итоге пришлось проводить еще один тендер, уже по закупке трансформаторов тока ICQ/ab:)

Добавлено: 2017-04-08 14:07:34

Как правило при упрошенных схемах применяют три вида защит:
1. Основная и резервная защита линии.
2. Зашита ошиновки (диф. зашита)
3. Основная и резервная защита трансформатора.