1

Тема: автоматические включение резерва

Доброго времени суток! в курсовой работе столкнулся с такой проблемой как выбор сх АВР, пусковым органом которого является реле понижения частоты. Если есть у кого типовая сх АВР с реле понижения частоты, а так же выбор уставок не могли ли поделиться информацией? Заранее благодарю!)

2

Re: автоматические включение резерва

Такого не должно и не может быть,
АВР не может работать по снижению частоты. Есть традиционные АЧР и ЧАПВ,
есть ускоренный пуск гидрогенераторов, есть форсировка мощности турбины, но вот частотное АВР ...
частота падает по всей ЭС и от того, что где-то  как-то включится секция шин от АВР - ни холодно ни жарко.
Если только, какая-то ну очень маленькая станция,
а как АВР будет выполняться с ожиданием синхронизма или  улавливанием???
Может реле частоты стоит для блокировки или запрета АВР? Тогда, хоть как-то объясняется наличие такого реле в АВР.

3

Re: автоматические включение резерва

М.А. Шабад Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. с 296 по 300 стр там есть описание как реализуется АВР с пусковым органом реле снижения частоты. здесь то же есть кое какая инфа на эту тему : http://studopedia.info/6-7315.html

4

Re: автоматические включение резерва

Частотный АВР ставят на ПС, питающих мощные синхронные двигатели. Т.к. при исчезновении питания эти двигатели на выбеге поддерживают напряжение достаточно долго, то схемы АВР с контролем напряжения могут быть неэффективны. Частота на их выводах падает гораздо быстрее, чем напряжение, поэтому делают АВР с контролем частоты.

5

Re: автоматические включение резерва

Чайханчик пишет:

Если есть у кого типовая сх АВР с реле понижения частоты, а так же выбор уставок не могли ли поделиться информацией?

Шабад, "РЗА на ПС, питающих СД", страница 40

Post's attachments

Релейная защита и автоматика на элетроподстанциях, питающих синхронные двигатели (Шабад, 1984).djv 1.11 Мб, 3 скачиваний с 2017-04-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: автоматические включение резерва

Благодарю всех! но кто нибудь может объяснить почему выбирают уставку для реле понижения частоты 46-48 Гц, может есть какой то расчет?

7

Re: автоматические включение резерва

Чайханчик пишет:

кто нибудь может объяснить почему выбирают уставку для реле понижения частоты 46-48 Гц, может есть какой то расчет?

Больше уставку делать нельзя, так как в энергосистеме допускается относительно длительное снижение частоты до уровня приблизительно 48 Гц. Такое снижение частоты может устраняться 2 категорией АЧР несколько десятков секунд, АВР при этом срабатывать не должен.

С другой стороны, уставка реле частоты ниже 46 Гц приведет к недопустимому замедлению действия АВР, так как при отключении источника питания частота будет снижаться медленно из-за подпитки мощными двигателями. Расчет времени снижения частоты может быть рассчитан по формуле 15, приведенной на странице 32 указанной выше книги Шабада. Время срабатывания АВР должно выбираться с учетом допустимой потери питания потребителями, то есть необходимо понимать, какая подключена нагрузка и какой перерыв питания для нее допускается.

Таким образом, уставка реле частоты АВР во-первых должна быть отстроена от допустимого снижения частоты в энергосистеме, чтобы исключить ложное срабатывание АВР, во-вторых уставка реле частоты должна обеспечивать необходимое быстродействие АВР.