Conspirator: не с инверснозависимой, а выбираемой пользователем. Как правило ставим ДТ ("Дефините Тиме").
Ма6: Согласование производим только к метталическому КЗ, т.к. имеем дело с максимальной ТЗНП! А любое переходное сопротивление уменьшает расчетное значение тока КЗ!
В РЕЛ670 уже 4 классических степени ТЗНП (ТЕF).
Ступень селективности 0.3 с - классика для согласование МП терминалов: дТ=10 мс+30 мс+150мс+100мс=290 мс.
где :
10 мс - время срабатывания токовой защиты (для ДЗ берем 17-25 мс).
30 мс - время возврата защиты (у некоторых терминалов 40...60 мс, а у некоторых задается уставкой),
150 мс - время УРОВ,
100 мс - ступень селективности по времени (сейф марджин).
В итоге ступень селективности получаем в диаппазоне 0.3 .. 0.35 с.
Нет, ДЗ не является более быстродействиющей по отношению к токовым защитам, у токовых Тср=4...10 мс (1/2Т), у ДЗ от 17 до 25 мс (около периода Т, в зависимости от места КЗ).