1

Тема: Озз при секционировании

Имеется ЗРУ 10 кв , питание сеии от генераторов, СВ включен. От нее с обоих секций питается другая ЗРУ, при включении СВ на второй ЗРУ, появляется то 3I0, примерно 2 А и отключились оба ввода по озз. В режиме когда СВ отключен токов 3I0 нет.

2

Re: Озз при секционировании

То есть, замыкаете кольцо? Посмотрите страницу Загадка с ОЗЗ, помогите разгадать. Там такая проблема уже обсуждалась.

3

Re: Озз при секционировании

Предыдущую тему я смотрел, четкого ответа там нет. Единственный вариант - плохое соединение. Хотелось бы узнать подробнее, какие процессы происходят и из-за чего?

4

Re: Озз при секционировании

Осциллограммы есть?

5

Re: Озз при секционировании

Представьте два параллельных кабеля (как раз Ваш случай - секционники и на питающей стороне и на приемной включены). У одного кабеля сопротивление одной фазы немного больше остальных (заводской брак, плохие контакты в муфте, наконечниках и т.д.). Пусть сопротивление отличается на 2%, а ток по кабелю идет 500А. Тогда на плохой фазе ток будет 490А, а в соседнем кабеле на этой же фазе 510А, при том, что в остальных фазах ток по 500А. И вот Вам небаланс по 10А на каждом кабеле, хотя общий ток 1000А по каждой фазе и по общему току небаланса нет.
Вот как-то так.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Озз при секционировании

Я бы порекомендовал к следующим подобным экспериментам подготовить программу примерно такого содержания:
1. Вывести (перевести на сигнал) защиту ОЗЗ на таких-то фидерах
2. Включить СВ на ПС Б
3. Замерить токи в фазах и в нуле на обоих фидерах
4. Ввести защиту от ОЗЗ по результатам замеров или разобрать четырехугольник.

Добавлено: 26-04-2017 16:55:39

Думаю, ваше руководство отнесется к этому с пониманием. Им тоже неохота лишние пендели получать.