Тема: Расчет мощности

Добрый день!
Какие есть методы расчета полной, активной и реактивной мощностей при наличии трех линейных и двух фазных токов?
Во всех формулах, которых я вывел, приходится делать допущение, что Ib=-(Ia+Ic). Насколько корректно такое допущение для сетей с изолированной нейтралью?

2 (2017-04-27 13:58:46 отредактировано GRadFar)

Re: Расчет мощности

Если сложение векторное - вполне корректно.
Мало того, подтверждение этому - наличие двух токовых обмоток у щитовых 3-хфазных ватт/варметров.
Ну и подключение счетчика посредством 2-х ТТ:

Post's attachments

счетчик 2ТТ.jpg 38.54 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Расчет мощности

Зигмунд Фрейд пишет:

Добрый день!
Какие есть методы расчета полной, активной и реактивной мощностей при наличии трех линейных и двух фазных токов?
Во всех формулах, которых я вывел, приходится делать допущение, что Ib=-(Ia+Ic). Насколько корректно такое допущение для сетей с изолированной нейтралью?

Как вы понимаете, при ОЗЗ появляется ток нулевой последовательности, следовательно Ia+Ib+Ic=3I0, и поэтому Ib≠-(Ia+Ic). Но т.к. в таких сетях полезная мощность не передается нагрузке через контур нулевой последовательности, то никаких особых проблем нет.
Весьма полно теория мощностей при несинусоидальных и несимметричных режимах расписана в стандарте IEEE 1459-2010.