1

Тема: Организацыя защиты от замыкания на землю.

Имеется ячейка 10кВ к которой подходит 3 однофазных кабеля диаметром 170мм по жилам. Естественно 3 кабеля в стандартный круглый бублик ТЗЛМ не лезет. Подскажите, я ведь могу повесить на каждый кабель по одному бублику и соединить их последовательно? То есть токи нулевой последовательности от каждого кабеля будут компенсироваться токами соседних, и при последовательном соединении результирующий ток будит равен нулю. Когда все 3 жилы проходят через бублик происходит электромагнитная компенсация токов, а при последовательном соединении компенсация будит за счет того, что токи будут разными по вектору.

2 (2017-04-28 13:24:17 отредактировано In-e)

Re: Организацыя защиты от замыкания на землю.

1. Ваши "бублики", наверняка, имеют значение номинального тока сильно меньше тока кабеля одной фазы;
2. 3 "бублика" будут различны по характеристикам (+работа за пределами номинальных значений из п. 1) - получите небаланс токов при отсутствии 3I0. Ток небаланса может быть сопоставим с током ОЗЗ;
4. Если уж поступать так неверно, то почему бы не соединить в звезду вторичку фазных ТТ (если их 3)?
5. Правильным будет выбрать ТТНП с окном в которое пройдут все 3 кабеля (уложенные плотно и симметрично в окне "бублика").

PS. И, если не ошибаюсь, в предложенной Вами схеме вторички бубликов надо соединять не последовательно, а в звезду (но см. п. 5).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Организацыя защиты от замыкания на землю.

In-e пишет:

1. Ваши "бублики", наверняка, имеют значение номинального тока сильно меньше тока кабеля одной фазы;

Этого достаточно что бы отмести этот вариант.

In-e пишет:

PS. И, если не ошибаюсь, в предложенной Вами схеме вторички бубликов надо соединять не последовательно, а в звезду (но см. п. 5).

Тут я думаю вы ошибаетесь так как на выходе у трансформатора тока нулевой последовательности 2 выхода а не 3 или 4 как со звездой.

В любом случае этот вариант не катит...
Благодарствую за помощь.