Отмахнуться от проблемы - не значит устранить. Всегда были, есть и будут проблемы, связанные с ненадлежащим состоянием оборудования и ошибками диспетчеров (как и релейщиков). Другое дело,
ivpoed пишет:Есть некоторая статистика по ячейкам КРУ 6-10-20 кВ. Говорят, что только в Москве и области ежедневно из строя выходит от 1 до нескольких ячеек.
А кто говорит? Откуда такая статистика? Это что, по Москве до тысячи ячеек в год повреждаются? Пожалуй, самую достоверную статистику можете получить в электротехнической службе МОЭСК. Да и то на полном доверии, если убедите их, что сотрудничество с вашей фирмой будет им полезно.
По технической стороне вопроса. Чем ваши разработки отличаются от давно отработанных систем тепловизионного контроля? Правда, использования их в КРУ не наблюдал, а вот на ОРУ на выключателях и трансформаторах помню феноменальные на ранней стадии результаты. Выключатель МКП-110 вводится в работу после капремонта, через два-три месяца тепловизионщики замечают дефект контакта. Ремонтники на дыбы: не может быть! Но все же вскрыли, осмотрели, нашли дефект контактной системы. Оказывается, что в период после капремонта выключатель отключил очень близкое КЗ на грани возможностей выключателя с неуспешным АПВ. И по другому оборудованию интересные наблюдения были.
А до того помню, как весь персонал, имеющий отношение к ОРУ (вахта, участок ремонта, релейщики), имеющий право единоличного осмотра, начальник электроцеха при выпадении снега (на Кубани он, как правило, долго не лежит) выгонял на осмотр оборудования и аппаратуры. То ли отопление ящика зажимов не работает, то ли контакт разъединителя неважный. Причем это выполнялось в первые полчаса рабочего дня. Команда на утреннем селекторе: все - на ОРУ, и не сию секунду, а в сто раз быстрее! К 9 часам картина полностью смазывалась. это вам - не Сибирь.