лрз пишет:как правильно выставить уставку змн на SEPAM M41
Вопрос не в том, как правильно выставить, а как правильно задать. Не так много с подобными защитами общался, но есть некоторые наблюдения.
1. ЗМН в качестве компонента РЗА собственных нужд электростанции. Напряжение исчезает (или садится ниже допустимого уровня). Жертвуем малоответственными потребителями для сохранения жизненно важных.
2. ЗМН в распредсети, где противоаварийная автоматика недостаточно доведена. Работает защита от перегруза питающих линий, отключаем на какое-то время (секунды) целый район. От ЗМН отключаются опять же малоответственные потребители (как правило, заведенные под АЧР), ответственные остаются в работе.
Об этом как-то упоминал на страницах http://dororz.ru/cons_19.htm
Что касается системы контроля. В симметричном режиме что фазное, что линейное напряжение контролируете, все равно. в несимметричном должны работать другие защиты. Насколько помню, критерием отсутствия напряжение является его снижение до 0,4 от номинала.
Кстати, речь идет о защите минимального напряжения в описанном случае, или об автоматике ограничения снижения напряжения? Эти термины несложно перепутать.