1 (2017-05-31 12:33:20 отредактировано dronos)

Тема: Автомат защиты двигателя GV2ME16.

Колеги, ни кто не поделица методикой проверки автомата защиты двигателя. Они ест у нас на разные номиналы и производителей, как вариант Schneider Electric  GV2ME16. Для проверки имеестя установка "Сатурн-3М"

Интересует вопрос отличается ли вообще проверка данных автоматов от проверки обычних автоматов 0,4кВ. Сомнения возникают из-за описания технических возможностей автоматов.
Как пример тех описание возможностей автоматов АВВ
- Защита от тока короткого замыкания в цепи питания или внутри электродвигателя;
- Защита от длительных перегрузок, связанных с превышением механической нагрузки на валу двигателя;
- Предохранение от асимметрии (дисбаланса) фаз, или обрыва фазного провода;
- Тепловая защита от перегрева двигателя, осуществляемая при помощи дополнительных термодатчиков, установленных на кожухе или внутри электродвигателя;
- Предохранение от некачественного напряжения;
- Обеспечение выдержки времени для охлаждения двигателя после его аварийной остановки после перегрева;
- Индикация режимов работы и аварийных состояний;

При всем при этом автоматы не электронные, а электромеханические. Вот поэтому и возник вопрос, а каким образом реализованы вышеописанные функции и как их проверять.

Особенные вопросы возникают касательно пункта "- Предохранение от асимметрии (дисбаланса) фаз, или обрыва фазного провода;" так как сложилась ситуация когда двигатели у нас начинают гореть из за пропадания одной из фаз, и почему автомат их не отключил. Если я правильно понимаю этот автомат должен работать исключительно при наличии 3-х фаз на входе, но я на практике убедился что он работает и с 2-мя фазами, когда использовал Schneider Electric GV3ME80 в качестве вводного автомата на силовую часть установки Сатурн-3М подавая через него 2 фазы на нагрузочный трансформатор, и автомат прекрасно работал...

2

Re: Автомат защиты двигателя GV2ME16.

dronos пишет:

Особенные вопросы возникают касательно пункта "- Предохранение от асимметрии (дисбаланса) фаз, или обрыва фазного провода;"

Вероятно здесь имеется в виду, что при пропадании одной фазы и работы двигателя на двух фазах ток в оставшихся фазах значительно возрастет и в автомате сработает защита от перегрузки.

3 (2017-05-31 15:22:08 отредактировано dronos)

Re: Автомат защиты двигателя GV2ME16.

Чем в глобальном смысле конструктивно отличаются обычные промышленные автоматы от автоматов защиты двигателя  кроме возможности регулировки уставки по току и кратности тока ?
Как по мне так они ни чем не отлючаются...

4

Re: Автомат защиты двигателя GV2ME16.

dronos пишет:

когда использовал Schneider Electric GV3ME80 в качестве вводного автомата на силовую часть установки Сатурн-3М подавая через него 2 фазы на нагрузочный трансформатор, и автомат прекрасно работал...

Уставку по току надо задать = току перегрузки (не больше, срабатывание при 1,2 тока уставки если не изменяет память). При обрыве токи в двух оставшихся фазах возрастают в 1,73 раз. Если до обрыва имели номинальную нагрузку и если перегруз 1,05 защита должна отключить. Только при кратности 1,73/1,05.1,2 = 1,37 надо посмотреть время отключения - может за это время двигатель все таки не сгорит.

5 (2017-06-02 13:21:49 отредактировано dronos)

Re: Автомат защиты двигателя GV2ME16.

stoyan пишет:

Уставку по току надо задать = току перегрузки (не больше, срабатывание при 1,2 тока уставки если не изменяет память)

Откуда вы это взяли?
На сколько я знаю, солгасно ГОСТ Р 50030.2-99 есть такое понятие как «условный ток нерасцепления» который равен 1,13•In. При таком токе автомат не отключится в течение 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и в течение 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А).
А судя из вашего расчета (во первых я не мойму откуда вы вообще взяли 1,73/1,05.1,2) при 1,37•In автомат однозначно сработает с выдержкой времени в зависимости от класа автомата.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2017-06-08 23:47:02 отредактировано stoyan)

Re: Автомат защиты двигателя GV2ME16.

По евростандартам (GV3_ подчиняется им) для элемента перегрузки две условия:
автомат не должен отключаться при токе 1,05 уставки
автомат обязательно отключает при токе 1,2 уставки.
Эти две требования - для термомагнитной защиты.
Поэтому я поделил на 1,2 учитывая что это наихудшее условие.
1,05 в формуле это перегрузка на 5% (если она у вас больше, надо учесть).
Надеюсь вам понятно что при обрыве ток в здоровых фазах возрастает на 1,732.

dronos пишет:

ГОСТ Р 50030.2-99 есть такое понятие как «условный ток нерасцепления» который равен 1,13•In

Возможно взято какое то промежуточное значение (1,2+1,05)/2 = 1,125 или приблизительно 1,13.

dronos пишет:

А судя из вашего расчета (во первых я не мойму откуда вы вообще взяли 1,73/1,05.1,2) при 1,37•In автомат однозначно сработает

Должен однозначно сработать, только там ток уставки, не обязательно номинальный.