Тема: Контроль ТН фром Сименс

Добый день!
Есть ПС 110/20 кВ - мостик с двумя тр-рами 40МВт с расщепленными НН. Вопрос  возник когда стали подбирать защиты для секций 20 кВ. Заказчик хочет сименс видеть и обвзянное все оптикой, что мне сильно нравится. И очень хочет иметь отдельный терминал в ячейке ТН 20 кВ (контроль, сигнализация, ДЗ итд).  На ВВ и СВ ставим 7SJ86, на ОЛ 7SJ82... а вот что посоветуете на ТН? Хочется 7SJ82 тоже влепить, но как кто некомильфо - дорогая игрушка ради трех сигналов. Для ДЗ можно взять отдельное реле, а вот что поставить на контроль тн с выходом в оптику (61850) ?

ЗЫ. Почему именно такое решение - есть шанс что будут выведены ВВ и СВ и через шины будет организован транзит - контроль ТН нужен независимо от терминалов ВВ и ОЛ.

2

Re: Контроль ТН фром Сименс

На ТН всегда ставили 7RW80.....

3

Re: Контроль ТН фром Сименс

Conspirator пишет:

На ТН всегда ставили 7RW80.....

Я не нашел в Digsi4 как получить контроль 3Uo (в уставках не нашел) - те контроль изоляции на нем можно сделать?

4

Re: Контроль ТН фром Сименс

В Дигси4 в матрице ставите фильтр "только измеренные значения", открываете вкладку "Измерения", направляете 3U0 в логику, там делаете, что хотите....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Контроль ТН фром Сименс

Огромное спасибо! Разобрался )))