Тема: Об организации цепей дуговой защиты
Добрый день!
Прошу помощи в сложившейся ситуации!
При проектировании для реализации ДЗ для РУСН 10 кВ применялся ОРИН - ДЗ. Расположение датчиков следующее (для ячейки ввода рабочего питания на секцию): VS1 - отсек ввода/вывода кабеля, VS2 - отсек выключателя, VS3 - отсек сборных шин.
При срабатывании ДЗ от датчика VS2 воздействие предусматривалось на отключение своего выключателя и на выключатель с противоположного (питающего) конца.
При наладке появилось замечание о том что !!!недопустимо!!! действие на свой выключатель канала VS2. Обуславливают это тем что выключатель может быть поврежден и при отключении существует вероятность взрыва. Выключатель вакуумный SION-12.
Поясните, что за требование такое, от куда ноги растут, и имеет ли оно вообще место быть в современных РУ.