1

Тема: Ростехнадзор просит журнал РЗА

Нашей организации передают на обслуживание только что смонтированную новую КТПН. Там на ячейках в сторону трансформаторов  стоит защита Woodward WIC 12 PE. КТПН еще не включена, полностью отключена. Подрядчик все документы по ней сдал в Ростехнадзор. А Ростехнадзор просит от нашей организации (которая будет обслуживать эту ТП) копию журнала РЗА с заполненными данными по этой ТП. Протоколы испытания РЗА у подрядчика имеются.

1. Что нам писать в журнале РЗА?
2. Нужно ли в журнале РЗА писать про автоматические выключатели в ШСН (на освещение и т.п.)?
3. Нужно ли нам теперь самим прогружать защиту при приемке(ведь она уже прогружена подрядной ЭТЛ) или нужно только согласно графика проверки РЗА, в который мы эту ТП включим?

Помогите пожалуйста, срочно нужно. Заранее спасибо за ответ.

2 (2017-07-03 12:58:55 отредактировано doro)

Re: Ростехнадзор просит журнал РЗА

Как всегда. Нужно в семь утра вчера.
Нормативные документы затрудняюсь поднять оперативно (как-никак, на пенсии), но из опыта работы в наладке и эксплуатации:
1. Подрядная организация делает запись в релейный журнал о выполненных работах. Объем записи зависит от характера устройства. Можно записать выполненные уставки (если их немного), но в любом случае "уставки выполнены в соответствии с тем-то и тем-то (основание)". Это основание (то ли проект, то ли задание заказчика) нужно на всякий случай держать в кармане. Далее запись "выполнена автономная проверка и проверка воздействия на то-то и то-то". И, в конце концов, запись представителя принимающей стороны вроде "выполнена приемка устройства РЗА, можно вводить в работу".
2. Освещением Ростехнадзор вряд ли будет интересоваться. Но надейся на лучшее, а готовься к худшему.
3. Прогружать защиту при приемке самостоятельно ни к чему. За что-то отвечает подрядная организация. Но присутствие при прогрузке крайне желательно. Естественно, если вы не на 100% доверяете подрядчику. Кстати, когда работал в наладке, для меня полное доверие заказчика/приемщика было довольно напряжным. Одна голова - хорошо, полторы - лучше. Когда в аналитическом процессе участвуют более одного человека, на 100% ни одна из них не напрягается по полной программе, подсознательная надежда на партнера. Мне в свое время очень не хватало хоть глупого вопроса.
Да, еще, краткая информация для оперативного персонала, на основании которой впоследствии будут писАться инструкции.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Ростехнадзор просит журнал РЗА

Спасибо огромное