На ГПП 110/35/6 кВ, в ОРУ-35кВ возникла земля, были грозы. Никак не предполагали, но нашли, что произошел пробой изоляции между первичной и вторичными обмотками ТТ-35 кВ  на одной фазе выключателя отходящей ВЛ-35кВ. Фото ТТ во вложении. Изоляция литая.
Вторичная цепи ТТ заземлены в шкафу привода выключателя в ОРУ-35кВ. Заземление надежное.
К этим цепям подключен терминал РЗА типа Миком, который стоит на панелях РЗА в помещении ГПП.

Вопрос: Были ли у кого такой случай, выходил ли из строя при этом терминал?

Post's attachments

CAM01239.jpg 1.35 Мб, 6 скачиваний с 2017-07-05 

CAM01239.jpg 1.35 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Пробой изоляции ТТ-35кВ

Интересный случай. Не встречал такого, но на форуме о таком случае речь шла. Причем там заземление было не на ОРУ, а где-то на щите управления. А что у вас с терминалом? По идее ему ничего не угрожало, ведь импульс перенапряжения должен был уйти по пути наименьшего сопротивления.

3

Re: Пробой изоляции ТТ-35кВ

ТН на моей памяти взрывались, КС взрывались, причем в том о другом случае без повреждения вторичной аппаратуры, если не считать приемопередатчика на соседней фазе, помеха очень уж сильная была. А вот ТТ не припоминаю.
Что по этому поводу сам терминал рапортует? Интересная должна быть осциллограмма.

4 (2017-07-06 03:57:33 отредактировано l_yuriy)

Re: Пробой изоляции ТТ-35кВ

RIN пишет:

Здравствуйте.
На ГПП 110/35/6 кВ, в ОРУ-35кВ возникла земля, были грозы. Никак не предполагали, но нашли, что произошел пробой изоляции между первичной и вторичными обмотками ТТ-35 кВ  на одной фазе выключателя отходящей ВЛ-35кВ. Фото ТТ во вложении. Изоляция литая.
Вторичная цепи ТТ заземлены в шкафу привода выключателя в ОРУ-35кВ. Заземление надежное.
К этим цепям подключен терминал РЗА типа Миком, который стоит на панелях РЗА в помещении ГПП.

Вопрос: Были ли у кого такой случай, выходил ли из строя при этом терминал?

Таких случаев быть не должно. Должны работать молниеотводы, грозозащитные тросы, разрядники и ОПНы. Которые нужно вовремя проверять.

Но всё таки к сожалению такое случается.


Фотографии интересные. Но для анализа более важны данные регистратора.
Нужно смотреть величину и форму перенапряжения.

5

Re: Пробой изоляции ТТ-35кВ

l_yuriy пишет:

Таких случаев быть не должно.

Не должно, не может быть,  нет - совершенно разные понятия.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Пробой изоляции ТТ-35кВ

RIN пишет:

но нашли, что произошел пробой изоляции между первичной и вторичными обмотками ТТ-35 кВ  на одной фазе выключателя отходящей ВЛ-35кВ.

Было такое. Была земля в сети, при этом на трансформаторе в здоровой фазе из-за перенапряжений повредился выносной ТТ типа ТФН35 (вроде бы) с пробоем изоляции между первичной и вторичными обмотками и возгоранием. От реле РП-361 не осталось практически ничего. Терминал MiCOM P632 ошибок не выдавал, с виду был вполне жив. Но, как оказалось, не совсем. В той фазе, где горел ТТ, терминал начал занижать ток процентов на 20-30. Пришлось отправлять его в очень недешевый ремонт.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса