1 (2017-07-23 17:55:00 отредактировано zagoskin.a)

Тема: Параллельное соединение ТТ

Всем доброго дня суток!
Возникла следующая проблема:
проектируемое здание (600 кВт, ~1000А), подключение от ТП по 0,4 кВ, 4 точки подключения, категория надежности - II, подключение через пристенный шкаф, в котором устанавливаются автоматические выключатели и приборы учета.
присоединение сделал по стандартной схеме: во ВРУ здания два вводных шкафа со схемой "крест", номинальные токи автоматов в точках подключения (в шкафах около ТП) по 500А (для обеспечения послеаварийного режима), во ВРУ - 4х250А.
Сетевая организация не согласовывает такую схему, т.к. нет ограничения мощности: потребитель в нормальном режиме может получить 4х500А=2000А, т.е. в два раза больше, чем по ТУ.
Сейчас рассматриваю следующий вариант ограничения:
1) На каждой фазе каждой кабельной линии устанавливается дополнительный трансформатор тока
2) ТТ подключаются параллельно (см. приложенную схему), т.е. их токи должны суммироваться
3) Если сумма токов больше 1000А, срабатывает токовое реле и через независимые разцепители отключает 2 автоматических выключателя.

К сожалению, информации в интернете и литературе по параллельной работе ТТ очень мало и вопросы следующие:
1) будут ли адекватно суммироваться токи от ТТ в таком случае? например, при различной нагрузке кабельных линий, или если какие-то кабельные линии вообще будут отключены
2) есть ли какие-нибудь нормы, ограничивающие сдвиг фаз между секциями? (кабельные линии подключены в разным секциям и соответственно при наличии сдвига сумма токов не будет равна алгебраической)

Заранее спасибо! Я специально зарегистрировался на вашем форуме, чтобы задать этот вопрос. Все-таки именно инженеры рза больше всех работают с трансформаторами тока.

Post's attachments

Схема для форума rzia.jpg 68.73 Кб, 1 скачиваний с 2017-07-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Параллельное соединение ТТ

zagoskin.a пишет:

К сожалению, информации в интернете и литературе по параллельной работе ТТ очень мало и вопросы следующие:
1) будут ли адекватно суммироваться токи от ТТ в таком случае? например, при различной нагрузке кабельных линий, или если какие-то кабельные линии вообще будут отключены
2) есть ли какие-нибудь нормы, ограничивающие сдвиг фаз между секциями? (кабельные линии подключены в разным секциям и соответственно при наличии сдвига сумма токов не будет равна алгебраической)

Одним из следствий  самой природы ТТ является высокий импеданс вторичной обмотки. Которая подключается к априори низкому импедансу нагрузки. Это значит, в Вашем случее параллельного подключения вторичных обмоток ТТ, что в обмотке Вашего токого реле происходит геометрическое суммирование токов и циркуляции токов между ТТ  нет, вернее она, теретически, есть, но игнорируется в силу малой величины.  Не зная российской релейной терминологии и практики в достаточной мере, в к-ве иллюстрации, использую стандарт IEEE C.57-13.

1. Судя по приведенной Вами схеме, трудно сказать, что Ваши ТТ имеют одинаковые характеристики, за исключением КТТ и полярности подключения. Предположим, все ТТ одинаковы.
2. Предположим все ваши ТТ 1000/5 имеют С-класс равный 400 (С400). Это значит, что при кратности вторичного тока равной десяти (5А*10 = 50А) Ваш ТТ будет работать адекватно и пропорционально при импедансе нагрузки в
Zн= 400V/50A = 8 [Ohm], иными словами, даже при таком огромном импедансе в 8 ом этот ТТ будет способен развить напряжение в 400 Вольт с тем, чтобы без искажений не превышающих 10%, "продавить" сквозь 6 ом нагрузки, ток величиной 50 Ампер.
Это, в свою очередь, значит, чтобы Ваши ТТ работали нормально при КЗ в 10000 Ампер, сопротивление вторичных цепей не должно превышать 8 Ohm/
3. Если Вы попробуете провести опыт Холостого Хода на вторичной обмотке ТТ (этот метод используется часто для снятия Вольт-Амперной Характеричтики ТТ), то записывая напряжение и ток опыта, Вы увидите, что вплоть до достижения точки насыщения сердечника, ток эксперимента будет составлять от долей миллиампер, вплоть до одного-двух миллиампер.. Дальнейший рост напряжения приведет к экспоненциальному росту тока..
Это - весьма грубо - переводится в в очень высокий внутренний импеданс вторичной обмотки ТТ при работе ТТ вне режима насыщения. Не имея перед глазами таблицы со стандартными кривыми, предположу, что импеданс вторичной обмотки ТТ будет составлять десятки, если не сотни Ом. Сравните это с максимальной для данного класса ТТ, нагрузкой вторичных цепей в восемь Ом (что само по себе, очень высокая величина и должна в идеале, быть намного меньше), и станет ясно, что перераспределение вторичного тока в паралллельных ТТ не убедет иметь заметной величины и ей можно пренебречь.

Еще раз, я использовал стандарт IEEE. Европейский подход может сильно отличаться и пусть коллеги меня поправят если заметят ошибки.

Добавлено: 2017-07-23 13:45:12

zagoskin.a пишет:

1) будут ли адекватно суммироваться токи от ТТ в таком случае? например, при различной нагрузке кабельных линий, или если какие-то кабельные линии вообще будут отключены
2) есть ли какие-нибудь нормы, ограничивающие сдвиг фаз между секциями? (кабельные линии подключены в разным секциям и соответственно при наличии сдвига сумма токов не будет равна алгебраической)
Заранее спасибо! Я специально зарегистрировался на вашем форуме, чтобы задать этот вопрос. Все-таки именно инженеры рза больше всех работают с трансформаторами тока.
 Схема для форума rzia.jpg 68.73 Кб, файл не был скачан. 

Забыл дать конкретные ответы на Ваши вопросы:
1) Параллельные ТТ будут работать в любом из режимов, нагрузки описанном Вами. Совершенно не важно, один, или все фидеры нагружены.
2) Я не знаком с нормами регурирующими допустимую величину сдвига фаз между вторичными токами параллельных ТТ. По крайней мере, здесь я подобного не видел. Каждый ТТ имеет небольшую угловую погрешность, но она как правило, очень невелика, обычно десятые доли процента в хороших ТТ, и игнорируется. Алгебраические суммы величин в цепях переменного тока Вы врядли встретите где-либо.

Самое Главное! - Имейте в виду, что если Вы закорачиваете - с той или иной целью - ОДИН из ТТ, то вы одновременно закорачиваетеВСЕ!!! Ваши ТТ. Именно поэтому лично я считаю запараллеливание ТТ в защитах линий хотя и более дешевым, но крайне непрактичным и опасным подходом.

При этом, этот метод широко используется в в высокоимпедансных ДЗТ и ДЗШ..

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

3

Re: Параллельное соединение ТТ

Александр США, спасибо вам большое за подробный ответ!

4

Re: Параллельное соединение ТТ

Какое-то уж очень "рабоче-крестьянское" решение..... Не проще на базе простенького промышленного контроллера контролировать потребляемую мощность и в зависимости от этого включать-отключать автоматы (вводы)?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Параллельное соединение ТТ

Для начала выложите плиз эту "схему"крест", пожалуйста.
Логику не пойму ни сетевиков, ни Вашу: потребитель 2 категории надежности, необходимо 2 независимых источника, причем каждый из них должен обеспечивать номинальное потребление. Вероятно, в Вашем случае от двух секций питающей ТП отходит по две кабельные линии. В этом случае установка автоматов по 500 ампер  оправдана - при питании от одной секции обеспечиваются номинальные 1000 А.
2) Чрезвычайно удивлен попыткой возложить на автоматы функции ограничения потребляемой мощности... "Не царское это дело" - автоматом мощность регулировать... Да и номинал выбирается совсем не по мощности потребления, а по токам КЗ - всё-таки защитные же автоматы.
3) Ну измерили вы 1200 А. Что будете делать через 5 секунд - гасить все четыре линии  у потребителя 2 категории?
Обсудите лучше нормальные, договорные методы решения проблемы: учет наверняка современный, аскуя какаянить. Выявить факты превышения лимита потребляемой мощности и оговорить штрафные санкции/повышенный тариф - достаточно несложно.

Добавлено: 2017-07-25 18:50:46

Conspirator пишет:

Какое-то уж очень "рабоче-крестьянское" решение..... Не проще на базе простенького промышленного контроллера контролировать потребляемую мощность и в зависимости от этого включать-отключать автоматы (вводы)?

Ну тогда уж не ввода отключать, а отходящие линии.