21

Re: Несинхронное включение генераторов

Увы это нереально. Беда в том, что менеджеры на мое удивление в этом вообще не секут, а учитывая, что они ротор переводят как валик генератора, то я не думаю что будет толк даже в части постановки вопроса заводу ICQ/ac:(
Извините за нескромность, а в чем вы считали устойчивость генератора? Mustang?

22

Re: Несинхронное включение генераторов

Извините, но программу в которой считал сообщить не могу  ICQ/ad;) . Но не в Мустанге.
Я запрашивал данные, то производитель даже такой таблички не выслал как вам ICQ/ab:)
Генераторы работали автономно от системы

23

Re: Несинхронное включение генераторов

Dmitrii пишет:

Извините, но программу в которой считал сообщить не могу  ICQ/ad;) . Но не в Мустанге.

странно. я же не install на ее прошу. ок.

24

Re: Несинхронное включение генераторов

Как-то давно в Etap считал для баловства и интереса, http://etap.com/dynamics-transients/dyn … ftware.htm этот модуль куплен не был, но как-то открывался, уж непомню почему. Вообще по ощущениям, система расчета там мощнейшая, черта лысого можно посчитать (если все куплено) и когда привыкнешь удобно, денег только я понял стоит немеряно, и модели генераторов или формулы слово такое есть (неверифицированы) с системным оператором, так что у нас это только для своих расчетов и прикидок.

25

Re: Несинхронное включение генераторов

Boris пишет:

одели генераторов или формулы слово такое есть (неверифицированы) с системным оператором

мне вот интересен этот момент, слово верификация, каким образом она осуществляется

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Несинхронное включение генераторов

Ну это уже лучше на форуме режимщиков надо наверно спросить. Просто во всех ТЗ где динамика считается системный оператор это требование забивает, а саму процедуру как это делается не знаю - не специалист в этом вопросе. Энергосетьпроекты, ВНИИПТ это делают как-то верифицируют. Я так понимаю для себя: задается одна и та же простая схема у СО и проектировщика, расчитываются и сравниваются результаты.

27

Re: Несинхронное включение генераторов

было бы не плохо )
а матлабом не считалось? )

28

Re: Несинхронное включение генераторов

Цели не стояло, а так почти все параметры  были заведены (для прикидки ТКЗ) почему бы не побаловаться, для общего развития, данные все были.

29 (2011-07-21 19:19:44 отредактировано fll)

Re: Несинхронное включение генераторов

как мне казалось, в малой энергетике самосинхронизация генераторов недопустимо...
помнится, дело в том, что энергетика малая и может оказаться, что включаемый источник соизмерим по мощности с работающим, что может привести ко всяким бякам, типа, провал напряжения, сеть развалится, контакторы отвалятся и т.п.