1

Тема: Проверка УКРМ на отсутствие резонанса

Добрый день! Возник вопрос проверки установки КРМ на отсутствие резонанса, какие-либо нормативные документы на этот счет я не нашел. В различной литературе от производителей УКРМ нашел расчет резонанса, хотел бы чтобы кто-то посмотрел. Зарание спасибо.

Post's attachments

Проверка установки КРМ на отсутствие резонанса Изм.1.docx 28.44 Кб, 15 скачиваний с 2017-07-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Проверка УКРМ на отсутствие резонанса

Этот расчет слишком примитивен; из него следует, что в схеме есть только тр-р и БК. К слову говоря при таких низких Uk не стоит считать Zt=Xt. В классической задаче качества электроэнергии (см. Жежеленко) выполняется расчет АЧХ узла нагрузки с учетом отходящих присоединений. Если в сети есть источники высших гармоник, то резонанс опасен зачастую именно на частоте высших гармоник (5,7,11,13).

3

Re: Проверка УКРМ на отсутствие резонанса

Нашел руководство от шнайдера  "Выпуск № 21. Руководство по компенсации реактивной мощности с учетом влияния гармоник от фирмы Schneider Electric. 2008г." Думаю ориентироваться на это руководство. Я так понимаю если нагрузка линейная в основном, то и заморачиватся по поводу резонанса не стоит?

Post's attachments

21 - Руководство по компенсации реактивной мощности с учето-1.pdf 995.4 Кб, 17 скачиваний с 2017-07-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Проверка УКРМ на отсутствие резонанса

Довольно странный отчет. Но очень хорошо, что у вас возник вопрос на стадии выбора оборудования. Необходимо проверять не только резонанс, но произвести расчет качества э\э после установки УКРМ и загрузку БСК. Очень часто после установки БСК, она перегружается гармониками из сети, где преобладает двигательная нагрузка с регуляторами частоты

5

Re: Проверка УКРМ на отсутствие резонанса

Ingener523 пишет:

Я так понимаю если нагрузка линейная в основном, то и заморачиватся по поводу резонанса не стоит?

Да, все верно. Ну и при условии что сетевое напряжение (6 или 10 кВ) также не имеет существенных искажений.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Проверка УКРМ на отсутствие резонанса

Спасибо за ответы. Многое теперь стало понятно.

7 (2017-07-25 14:58:07 отредактировано ПАУтина)

Re: Проверка УКРМ на отсутствие резонанса

А мне не понятно причем здесь феррорезонанс!
Везде в расчётах представляется просто резонанс на различных частотах кратных основной?
А где нелинейное изменение сопротивления ТР - намагничивание сердечника, ведь суть из самого названия этого резонанса и он зависит не от частот, а от того, что индуктивное сопротивление катушки с сердечником изменяется не линейно в зависимости от прикладываемого к ней напряжения.