21 (2017-07-31 20:44:10 отредактировано stoyan)

Re: Поперечная дифзащита линии

Любое отключение ШСВ в РУ должно автоматически и немедленно блокировать ПДЗ - это безусловно. И это делается легко - спомагательным н.о. контактом ШСВ, которым снимается (-) или (+) с защиты. Проблема в быстром блокировании комплекта ПДЗ в другой/встречной подстанции. Я лично не встречал что это делалось автоматически - только по распоряжению диспетчера, что бесспорно серьезный недостаток.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22 (2017-07-31 21:25:12 отредактировано Lekarь)

Re: Поперечная дифзащита линии

stoyan пишет:

На подстанции где отключился ШСВ - понятно. А на другой подстанции как сделаете вывод автоматически?

Никак. Или очень дорого это обойдется. Проблема в своей подстанции. Ведь ШСВ по разным причинам отключается, и занимаешься как правило этими причинами, забывая про "восьмерку", что на другом объекте ее также надо вывести. Была бы сигнализация, то не надо помнить)))