241

Re: Авария в Крыму

Papuas пишет:

При работе МТЗ ввода, ДЗО должен быть запрет АВР СВ, так как в таких случаях возможно КЗ на шинах. Циркуляр на эту тему был.

может сначала стоит понять причину,проверить выбор ТТ,реальную загрузку токовых цепей,что там с алгоритмом выявления насыщения.
Циркуляр вероятно касался ЭМ.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

242

Re: Авария в Крыму

Большинство участников обсуждения далеки от конкретики. А те, кто непосредственно участвует в расследовании, молчат. Значит, так нужно по политическим мотивам. Когда-нибудь, может, да узнаем.
Тем не менее, здесь размещены несколько версий события с рекомендациями по недопущению подобных событий. Авось, кто-нибудь из имеющих право принимать соответствующие решения, сюда заглянет. Если не заглянет - им же хуже. Будут наступать на одни и те же грабли неоднократно.

243

Re: Авария в Крыму

Причина и кто виноват известна.... Просто не хочется "подставлять" ..... И еще интересно, как "выкручиваться" будут и что будет "официально" озвучено......

244 (2018-06-19 14:15:40 отредактировано Chichkin.A.B)

Re: Авария в Крыму

Сейчас на Тамани еще 4 ячейки 220 построят...

245

Re: Авария в Крыму

Если построят разумно - честь и хвала. Зависимость от взаимно зависимых АТ 500/220/10 - крайне бестолковое решение. Если же речь идет о четырех альтернативных линиях электропитания, которые устранят подобные проблемы - почему бы и нет?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

246 (2018-06-19 20:16:51 отредактировано Lekarь)

Re: Авария в Крыму

l_yuriy пишет:

Так есть уже. Логическая защита шин называется.

Я имел ввиду автоматику. Если нет никаких тормозов в развитии аварии, то надо создавать эти тормоза искусственно. Не дело это когда повреждения в сети среднего напряжения, отключаются за сотни км. Как вариант это аппаратная реализация принудительной проверки наличия условий для разрешения работы следующей ступени защит.

Добавлено: 2018-06-19 22:16:35

doro пишет:

Если построят разумно - честь и хвала. Зависимость от взаимно зависимых АТ 500/220/10 - крайне бестолковое решение. Если же речь идет о четырех альтернативных линиях электропитания, которые устранят подобные проблемы - почему бы и нет?

Это же все ляжет потом на потребителей в тарифы. И так заманивают на полуостров для отдыха. Надо набрать грамотный персонал и платить ему достойную зарплату.

Добавлено: 2018-06-19 22:22:07

scorp пишет:

может сначала стоит понять причину,проверить выбор ТТ,реальную загрузку токовых цепей,что там с алгоритмом выявления насыщения.
Циркуляр вероятно касался ЭМ.

какая может быть загрузка токовых цепей на подстанции, где кроме ТСН по стороне 10 кВ ничего нет? Близка к нулю, если персонала подстанции по ночам не зарабатывал биткойны)))) подключая ферму к СН ))))

247

Re: Авария в Крыму

А где на Таманском полуострове набрать грамотный персонал? Помню, как-то СРЗА2 искал специалистов на ПС Кубанская 500. Докрутились носами, что и хорошая должность, и хорошая квартира ушли.

248 (2018-06-19 21:44:14 отредактировано High_Voltage)

Re: Авария в Крыму

Lekarь пишет:

какая может быть загрузка токовых цепей на подстанции, где кроме ТСН по стороне 10 кВ ничего нет? Близка к нулю, если персонала подстанции по ночам не зарабатывал биткойны)))) подключая ферму к СН ))))

Нагрузка ТТ определяется сопротивлением цепи подключённой к его вторичной обмотке и номинальной величиной вторичного тока.

Long Live Rock'n'Roll

249

Re: Авария в Крыму

Lekarь пишет:

какая может быть загрузка токовых цепей на подстанции, где кроме ТСН по стороне 10 кВ ничего нет?

определяется,в основном,сечением и длиной кабеля токовых цепей

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

250 (2018-06-20 00:06:13 отредактировано Lekarь)

Re: Авария в Крыму

doro пишет:

А где на Таманском полуострове набрать грамотный персонал? Помню, как-то СРЗА2 искал специалистов на ПС Кубанская 500. Докрутились носами, что и хорошая должность, и хорошая квартира ушли.

Знаете, много где проблема, и как жизнь показала - деньги не главное. Оплата труда должна быть конечно достойная, в особенности молодым ребятам, но уходят и не идут по причине скотского отношения к людям.

Добавлено: 2018-06-20 01:21:18

scorp пишет:

определяется,в основном,сечением и длиной кабеля токовых цепей

Думаете, что какой то эксклюзив на этом объекте? Я думаю, что все стандартно или близко к стандартному.

251 (2018-06-20 00:45:47 отредактировано rba)

Re: Авария в Крыму

Нахожусь в данное время в Тамани в командировке, в момент аварии находился дома. Так вот - в доме своя мачтовая КТП 6 кВА 10/0,22 кВ, запитанная по ВЛ-10 кВ от п/ст 35/10 "Тамань". В момент аварии на п/ст 500/220 "Тамань" примерно в 15-00 по сети 10 кВ проскочил такой импульс перенапряжения,что выбило два последовательно включенных (до счетчика, и после) автомата С25, при том,что в доме из нагрузки работал только насос подкачки 400 Вт мощностью.Раньше, с 2011 года,ни разу таких отключений не было,невзирая на аварии в сетях и разряды молний и проч.Напряжение по ВЛ-10 включилось только минут через 10-15.Насколько смог узнать у местных энергетиков, волна перенапряжений прошла по 110,35,10 кВ по всему району, вылетело часть старых кабелей, но обошлось без крупных повреждений.Как могло спровоцировать отключение КЛ-220 на энергомост в Крым - такой скачок по 220/110/35/10? Такое впечатление,что скачек был вызван перехлестом 500 на 220 кВ, либо  220 на 110 кВ.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ

252

Re: Авария в Крыму

scorp пишет:

Циркуляр вероятно касался ЭМ.

Логика работы АВР не зависит от того на какой элементной база выполнена РЗА. Не думаю, что Вам это надо доказывать.

253 (2018-06-20 09:44:08 отредактировано scorp)

Re: Авария в Крыму

Papuas пишет:

Логика работы АВР не зависит от того на какой элементной база выполнена РЗА

хотелось бы почитать упомянутый циркуляр,чтобы понять,в логике ли там дело.Не приходилось встречать запрета АВР от ДЗО НН

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

254

Re: Авария в Крыму

Давненько я тут не был.
Приветствую всех.


doro пишет:

Большинство участников обсуждения далеки от конкретики. А те, кто непосредственно участвует в расследовании, молчат. Значит, так нужно по политическим мотивам. Когда-нибудь, может, да узнаем.
Тем не менее, здесь размещены несколько версий события с рекомендациями по недопущению подобных событий. Авось, кто-нибудь из имеющих право принимать соответствующие решения, сюда заглянет. Если не заглянет - им же хуже. Будут наступать на одни и те же грабли неоднократно.

Зря Вы так думаете. Человек из ЦДУ сидит в ветке, и активно участвует в беседе.

Добавлено: 2018-06-20 10:46:43

rba пишет:

.Как могло спровоцировать отключение КЛ-220 на энергомост в Крым - такой скачок по 220/110/35/10? Такое впечатление,что скачек был вызван перехлестом 500 на 220 кВ, либо  220 на 110 кВ.

Иногда лучше промолчать, чем такое писать. Тут публика весьма искушенная собралась.

255 (2018-06-20 09:51:28 отредактировано evdbor)

Re: Авария в Крыму

scorp пишет:

Циркуляр вероятно касался ЭМ

А можно этот циркуляр посмотреть.
В Решении Главтехуправления Минэнерго СССР от 27.09.1985 Э-6/85 речь идет только о РУ СН электростанций
АПВ и АВР при КЗ на шинах современных малогабаритных КРУ 6-10кВ

256

Re: Авария в Крыму

Судя по тому, что известный всем "злейший друг" не обвинил СО во всех грехах, собака порылась в огороде эксплуатации.
А учитывая то, как быстро собрали схему - причина тоже известна.
Но это уже другая история.

257

Re: Авария в Крыму

Ugrumy пишет:

Судя по тому, что известный всем "злейший друг" не обвинил СО во всех грехах, собака порылась в огороде эксплуатации.

С возвращением!
Возможна проектная ошибка ждала своего часа

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

258 (2018-06-20 10:05:36 отредактировано Chichkin.A.B)

Re: Авария в Крыму

Ugrumy пишет:

Судя по тому, что известный всем "злейший друг" не обвинил СО во всех грехах

Возможно у него просто нет времени и желания это делать.

Все таки проблема в АВР СВ?

259

Re: Авария в Крыму

Ugrumy пишет:

Судя по тому, что известный всем "злейший друг" не обвинил СО во всех грехах

А что, за ДЗО НН и АВР тоже СО теперь ответственен?

260

Re: Авария в Крыму

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"

Не заходил на форум 4 года, ничего не поменялось.
Только теперь кто то забыл калитку из песочницы закрыть. Такую чушь пишут.
Вся шумиха с этой аварией - следствие ее расположения.
Подобных отключений по стране десятки. Ничего сверхординарного не произошло.
Да отсадили два АТ, да автоматика отработала. И что? Это нормально. Последствия ликвидировали быстро.
То, что ПА работает в том месте часто - так она для того и нужна. Разовьется собственная генерация - откажутся от ненужной ПА.