1

Тема: про линии 35кВ с двысторонним питанием

добрый день коллеги. прошу подскажите пожалуйста есть ли какая литература по расчетам линий 35кВ с двусторонним питанием,( выбор уставок, расчет токов короткого замыкания при "параллели")
Заранее благодарю

2

Re: про линии 35кВ с двысторонним питанием

anufrik пишет:

добрый день коллеги. прошу подскажите пожалуйста есть ли какая литература по расчетам линий 35кВ с двусторонним питанием,( выбор уставок, расчет токов короткого замыкания при "параллели")
Заранее благодарю

Видимо, так же, как и сети 110 кВ и выше. См. руководящие указания разных выпусков.
Какие там будут защиты? Какая схема сети конкретно?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2017-08-07 07:45:21 отредактировано evial9)

Re: про линии 35кВ с двысторонним питанием

1. Шабад - Защита от однофазных зам. на землю в сетях 6-35 кВ (2007) - правда здесь формула расчета замыкания на землю обобщенная
2. Руководящие указания. Выпуск 7. ДЗ линий 35-330 кВ (если у вас ДЗ применяется в данном случае)
3. Шабад М.А. - Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей (2003 или другой год) - здесь найдете расчеты уставок ТО, МТЗ