Тема: автоматический выключатель А3716Б (А3716Ф)
Добрый день, коллеги. Ситуация следующая:
характеристики автаматического выключателя:
Номинальный ток электромагнитного расцепителя, -160 (А)
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя, - 630 А
Номинальный ток теплового расцепителей, - 40 А, (Iном тепл. расц.)
Уставка по току теплового расцепителя,- 46 А
нужно прогрузить данного зверя!...
с отсечкой( электромагнитный расципитель) - вопросов нет!
приступаем к проверке тепловухи (теплового расцепителя):
вопрос :
почему номинальный ток тепловухи меньше номинального тока электромагнитного расцепителя????
как понимать эти данные?
Что имеем на практике !:
подаем 160 ампер автомат не срабатывает ( подавали 2 минуты )
подаем 160 (А) + Уставка по току теплового расцепителя,46 А = 206(А) срабатывает с выдержкой 10-15 секунд.
P.S. прикрепляю данные по АВ