21

Re: Работа АЧР при выбеге двигателей

Lekarь писал(а):
2020-11-24 15:52:41

В какой точке (месте) и на каком напряжении вы подключаетесь для измерения частоты? Это я к тому, что не могут ли устройства частотного пуска повлиять на данный параметр?

Вопрос родился после ознакомления с "Автоматика и защита на ПС с СД частотно регулируемыми ЭД большой мощности" Беляева. Там рассматривается блокировка АЧР от ОНМ в ЗПП в случае прямого подключения СД. Видимо и АЧР имеется в виду на напряжении 6 кВ. Просто, опять же, в вышеупомянутом ГОСТе написано:
"4.3. В устройстве АЧР должна быть предусмотрена блокировка для предотвращения его срабатывания при выбеге электродвигателей. При реализации указанной блокировки по скорости снижения частоты (df/dt) значение df/dt, при котором устройство АЧР блокируется, должно задаваться производителем устройства АЧР и составлять 10 Гц/с."
и никаких подробностей о том, что эта блокировка отвалится скорее всего.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Работа АЧР при выбеге двигателей

zigzag писал(а):
2020-11-24 11:14:03

нет шансов что заблокируемся когда не надо?

а посмотрите книгу Рабинович АЧР, главу динамическая характеристика ЭС по частоте....
скорость снижения зависит от dP и Tf может как-то удастся
настроить АЧР и её блокировку как надо можно всегда, но наши дубовые НД этого не позволяют, например уставки Вам тупо зададут и у Вас не будет вариаций..., а надо то всего правильно посчитать.