Тема: Выдержка ОЗЗ
Коллеги, посоветуйте какую выдержку времени принять на ОЗЗ.
У нас полностью автономная энергосистема на генераторах. Емкостный ток всей сети порядка 20-25А.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Выдержка ОЗЗ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Коллеги, посоветуйте какую выдержку времени принять на ОЗЗ.
У нас полностью автономная энергосистема на генераторах. Емкостный ток всей сети порядка 20-25А.
Т.к. автономно, то наверное надо отталкиваться от характеристик генераторов и их защит.
на генераторе стоят уставки 3Uо=10В и t=4с.
1. Хотелось бы уточнить уровнь напряжения генераторов и сети?
2. есть ли после генераторов тр-ры, или потребление с шин генераторного напряжения?
Генераторы (8 шт) работают на сборные шины 10 кВ напрямую. (см. схему)
Емкостные токи я рассчитал (измерял), а вот какое время принять решит не могу.
ОЗЗ у нас самая большая проблема, завод на шитом полиэтилене...
Склоняюсь к минимальным значениям в плоть до 0,05с.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
С такой схемой не встречался, поэтому может кто то из бывалых подскажет.
Но, для интереса, такая инфа.
У нас на заводе тоже есть малая ТЭЦ (7 генераторов 6кВ, общей мощностью 32МВт), она имеет связь по 6кВ с двумя ГПП 110/6кВ которые запитаны от энергосистемы.
Кабели обыкновнные, не из сш полиэтилена.
Так вот у нас защита ЗЗ только на АД и СД на отключение, с выдержкой времени равной нулю.
На всех остальных присоединениях, в том числе и на генераторах ТЭЦ защита ЗЗ на сигнал.
У нас просбема в том что при КЗ ложаться машины по защите генераторов. Предыдущий релейщик так правельно защиты на отходящих расчитал (исправлено).
Вот и я склоняюсь к выдержке близкой к нулю...
Спасибо за инфу.
Если еще кто то поделится сооброжениями буду благодарен.
У нас просбема в том что при КЗ ложаться машины по защите генераторов. .
Поясните, что имеется ввиду? При ОЗЗ с выдержкой 4 сек отключаются генераторы что ли?
Защита направленная или нет? Нейтраль сети изолирована или нет? При таких токах вообще нужно компенсацию емкостных токов выполнять.
Если проблема в отключении генератора по защите 3U0, то выдержку времени можно сделать несколько выше, скажем 100-200 мс, дабы отстроиться от переходных процессов. Если быстрота отключения ОЗЗ важна (скажем электробезопасность), тут конечно выдержку минимальную следует делать; при этом важно убедиться, что защита ложно работать не будет при выдержках времени 20-50 мсек.
При ОЗЗ с выдержкой 4 сек отключаются генераторы что ли?
Да.
Защита ненаправленная на сколько я понимаю, выполнена на реле XU1-Е
Нейтраль изолированная по стороне 10кВ, стоят силовые трансформаторы треугольник/звезда с нолем. По десятке трехпроводная сеть, следовательно - компенсации емкостных токов у нас нет, реактор ставить некуда. Со стороны 0,4 глухо заземлённая.
Вопрос не про время на генераторах а про время на ОЗЗ на отходящих фидерах 10 кВ для отключения КЗ на землю до того как машины встанут по своим защитам.
Мне в приказном порядке запретили менять уставки защит генераторов с аргументацией что "их выставляли швейцарцы, а они знают что делают..."
Наш предыдущий релейщик выставил ОЗЗ на сигнал на некоторых фидерах а на некоторых с выдержкой 7 секунд. "7 секунд карл" при времени ОЗЗ на машинах 4 секунды. А почти на половине фидеров вовсе нет ТТНП (Заказаны буду устанавливать)
В таком случае защиты отходящих фидеров от ОЗЗ должны быть однозначно быстрее генератора. Если местные условия позволяют, то выдержку можно сделать 200-300 мсек, т.к. защита ненаправленная и лучше отстроиться по времени от переходных процессов в начале замыкания. Случае ложной работы были?
Насчет компенсации емкостных токов. Согласно ПУЭ в сети 10 кВ при токах ОЗЗ 20 А и выше должна быть предусмотрена компенсация емкостных токов; если тр-ров со схемой Y/Y-0 нет, то устанавливают нейтраллеобразующие трансформаторы или используют трансформатор собственных нужд.
.
то выдержку можно сделать 200-300 мсек, т.к. защита ненаправленная и лучше отстроиться по времени от переходных процессов в начале замыкания.
То бишь я правильно понимаю, уставка по времени 0,2-0,3с? Может наоборот есть смысл задрать уставку по времени до значения 0,02-0,05с и загрубить уставку по току? При таких то значениях емкостных токов на поврежденном участке она точно сработает, а на не поврежденном будет отстроена по току.
По идее ОЗЗ с такими емкостными токами должна работать быстрее чем ТО, а на ТО уставка по времени у меня 0,05-0,08с. Иначе смысл в ней если ТО чувствительна к однофазным замыканиям на стороне 10 кВ и селективно их отключит.
Я сейчас настроил «Сириусы» на всем заводе на сигнал при срабатывании ОЗЗ с заведомо заниженной уставкой и асцылографирование, и при ближайшем КЗ на землю узнаю действительные значения собственных емкостных токов всех фидеров в пике и от этих значений буду отстраивать ОЗЗ на отключение.
или используют трансформатор собственных нужд.
Подскажите каким образом? Я в этой теме вообще нуб...
И еще нубский вопрос, запутался в терминах: ОЗЗ отстраивается от емкостных токов кабеля и срабатывает от емкостных токов всей сети пришедших к месту КЗ, почему тогда называют бублики трансформаторами тока нулевой последовательности и в литературе пишут что ОЗЗ работает от токов нулевой последовательности.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Выдержка ОЗЗ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc