RIN пишет:На технологической установке есть АД 6кВ вентилятора и АД дымомоса (оба по 500квт), первым включают дымомос он в установке создает разряжение, и от этого АД вентилятора уже раскручивается, хотя на него ещё не подано напряжение.
Т.е на ТП-71 два АДКЗР? по 500 кВт?
RIN пишет:Нагрузка до пуска АД на секцию подстанции была 300 кВт.
и это с учётом что двигатель дымососа уже запущен?
Ну пусть так..... вот эти 300 кВт это тоже вращающаяся нагрузка 6 кВ?
И вот самое интересное "глубокая посадка" у вас питающий трансформатор 25000 кВА (случаем не ТДТНШ-25000/110/6,3/6,6?) т.е его номинальный ток примерно равен 2300 А (на одну сторону СН или НН) ну а это значит что бы (контакторы 0,4 по отваливались) как минимум надо 5-8 кА это на вскидку конечно!
И ещё вопрос далеко ли ПС от питающего центра? (Ток К.З на шинах 6 кВ сколько?)
Ну и если РЗА этих ячеек у вас в добром здравии, то вы точно уверены в том что это механическое "прыгание" выключателя? А не работа отсечки без выпадения "блинкера ТО" в режиме сниженного напряжения в цепях оперативного тока в момент пуска? Система опер. тока какая? Т.е дежурный держит ключ на включение (0,5 секунды а то и более) за это время отсечка успевает отработать 2-n раза (причины, кроме как чудесами и не назвать :-)) а блинкер не выпадает за счёт того что напряжение опер. цепей не 220 а 170 В например (к стати блинкер стоит последовательно соленоиду отключения? или катушке выходного реле отсечки (РУ-21-0,025)?). А при проверке РЗА при напряжении 220 В, опер. цепей, всё работает как часы.
Это конечно я в дебри полез! Но как вариант.
Двигатель 2,4 МВт на этой же секции ПС или он совсем на другой ПС? Или он на смежной обмотке силового трансформатора вашей ПС? (Двигатель синхронный?)
Совсем итерационный вариант, ОПН на секции ПС полимерные установлены?