Re: Треминал ABB REF620
IED Configuration\Configuration\Disturbance recorder
и там "Chanel id text" для каждого канала пишите что хотите
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Треминал ABB REF620
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
IED Configuration\Configuration\Disturbance recorder
и там "Chanel id text" для каждого канала пишите что хотите
В тот-то и дело, что задавать "Сhanel id text" в PCM 600 2.9 можно только для аналоговых сигналов. Но!!! Разобрался - для изменения названий дискретных сигналов с ПК нужно выполнить экспорт параметров Disturbance recorder в формат .csv, открыть Exсel-ем, переименовать нужные каналы и выполнить обратное действие - импорт параметров. Спасибо за помощь, вопрос снят.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Доброго времени суток, господа релейщики.
Времени крайне мало, поэтому не буду спрашивать в каком мануале описана работа с матрицей сигналов терминала REM620 в PCM600 (рассмотрел множество документации на PCM600 и REM620, однако ни в одной не прописана пошаговая инструкция).
Поэтому просто просьба в логе .pcmi прописать переключение для дискретного выхода при отключении выключателя.
Собственно перекидной выходной контакт X105:14,16,15.
К сведению, если можно скопировать логику, то функция срабатывания выходного контакта X115:14,15,15 при отключении выключателя уже реализована.
Благодарствую товарищи!pmk_rem620_241121pcmi.zip
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Треминал ABB REF620
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc