1

Тема: уд. индуктивные сопротивления шин трубчатого и коробчатого сечения шин

Добрый день, коллеги.
К сожалению не нашел ни где справочных данных по удельным индуктивным сопротивлениям шин коробчатого и трубного сечения в зависимости от расстояний м/у шинами (знаю, что была подобная тема, однако там были ссылки на шины коробчатого и прямоугольного сечения, кроме того файлы открыть нечем, ибо маткада нет). Буду весьма благодарен за помощь и материалы)) мне радость - вам плюсы в карму ICQ/ab:)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: уд. индуктивные сопротивления шин трубчатого и коробчатого сечения шин

Единственное, что приходит в голову - сделать, как для ВЛ
X1=0.1447·lg(Dср/r_экв)
Если расстояния между шинами достаточно большие, будет примерно правильная цифра.

А так есть данные (не факт, что для вашего случая, но, думаю, близкие по значению)
http://treugoma.ru/reference/conductors/shinoprovoda/
http://forca.ru/spravka/spravka/soproti … -shin.html

А длина шинопровода у вас какая? Если он короткий, то его влияние на ток КЗ будет небольшим.