Тема: Схема АВР без приоритета с выдержкой времени слабо??

Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблем.
Имеется серьезный потребитель (2 компрессора)  по 150кВТ каждый. Схема электроснабжения этого импортного г.., подразумевает вводной шкаф АВР с двумя вводами и приоритетом, без секционного выключателя, с контролем напряжения по обоим вводам (2 реле напряжения) и 2 реле времени.
Так вот эта навороченная схема АВР стала сбоить из-за неисправности то реле напряжения, то реле времени.
И вот появилась сначала мысль, а потом и задача максимально упростить схему АВР: сделать ее без приоритета (от лишних коммутаций) и убрать максимально реле напряжения и времени.
Вот и вопрос: как это реализовать?? МОжет у кого есть такая схема? Обычную хлопушку к сожалению нельзя т.к. мощности большие и отстроиться надо от КТП (АВР 3,5сек)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Схема АВР без приоритета с выдержкой времени слабо??

1) Два ввода отключены. Ключ в положении "АВР". При одновременной подаче напряжения на оба ввода - что должно произойти?
2) Причина выхода из строя реле времени, реле напряжения?
3) Поставьте по одному реле напряжения на каждый ввод (на КЛ до АВ), с функцией выдержки времени.
4) Нарисуйте заново схему, по своим требованиям, с учетом всех возможных рисков.