Понятно, наконец. Нашелся в свое время энтузиаст, который оцифровал довольно проблемные документы. но это - не первый и не последний соответствующий документ. Более свежий на эту тему - Эксплуатационный циркуляр №Ц-04-89(э) от 06.03.89. можете найти его на странице http://dororz.ru/cons_4_13.htm
Помню первый на эту тему - какое-то письмо Мосэнерго. Потом - циркуляр от 1985 года, и, наконец, от 89 года. К моменту его выхода на платах НИ уже дорожки стали отслаиваться после стольких перепаек. Так что добросовестно получил необходимые комплектующие, сложил в сейф и отрапортовал о выполненной работе. Случаев неправильной работы или повреждения НИ по этой причине не припоминаю.
Добавлено: 12-10-2017 12:44:47
Vverh пишет:2) "Выполнить сигнализацию снятия переменного напряжения с цепей ДЗ, для чего параллельно замыкающему контакту 7РП (КРБ-12) включить размыкающий контакт РН (КРБ-126)."
Да, здесь существенная зависимость от размещения ТН. Если ТН шинный, оправдано. Если линейный - долго оперативщики совместно с диспетчерами и релейщиками будут чесать головы: почему выпал блинкер, а еще и при неуспешном АПВ не поднимается?
doro пишет:ДМ - это о повышении термической стойкости РБМ-178? Нашел, но никак не могу книгу в сканер запихнуть
Уффф, нашел решение проблемы. Новое - хорошо забытое старое. Упомянутая статья - практически полное повторение Эксплуатационного циркуляра № Э-14/64, который нашел в своей коллекции. Качество скана неважнецкое, но в разумное время постараюсь оцифровать.
Добавлено: 12-10-2017 13:07:04
Тьфу, да он же у меня на странице http://dororz.ru/cons_1_1.htm в прекрасном виде размещен! "За дурною головою i ногам нема покою".
Добавлено: 12-10-2017 13:07:37
Post's attachmentsЭЦ 14_68.rar 2.77 Мб, 20 скачиваний с 2017-10-12